Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: florien
« : 27 Червень 2012, 11:09:58  »

Если количество стиралок 5 и более то 0,5 нормально. Если меньше, то 0,7. Только называть коэффициентом одновременности не совсем правильно. Это коэффициент спроса. Табл. 3.9. Вами упомянутого ДБН. (2010г). А насчет "пролететь", ну, Вы же не гадалка, будущего не знаете, так что не парьтесь по этому поводу :thumbsup:
С уважением.
Автор: Electrick
« : 25 Червень 2012, 11:07:08  »

 Добрый день!

Интересует такой вопрос. Есть прачечная. Технологи дают мощность 1000кг, по 23 ДБНу это получается 80кВт расчетная, имеется ввиду стадия "П". По оборудованию получается 160кВт(Руст.), вот я себе думаю, не будет ли мал коэффициент одновременности 0,5 для прачечной. Это прачечная гостиницы. Режим работы в одну смену. Какие у кого соображения? Не хотелось бы с мощностью на будущие пролететь.