« : 22 Липень 2008, 09:29:52 »Вопрос конечно интересный, как говорит ПУЭ "4.2.2. Распределительным устройством называется электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы." Т.е. сам по себе шкаф управления вполне соответствует определению РУ, но правда открытым РУ его не назовешь, но и в электропомещении, я так понимаю он не планируется. Но если почитать внимательно примечание к табл. 4.11, то резервуары с нефтью, на мой взгляд, с натяжкой подпадают под действие шестой строки таблицы, с расстоянием до открытых РУ - 25 м. Так что, ИМХО, 30 м в вашем случае вполне достаточно.
, это еще нужно потрудиться, чтобы выяснить, какие нормативы действовали в то время. А с учетом вышесказанного - может они и не нарушили ничего
Цитата: Roman
Чем же они руководствовались интересно?Ну уж точно не ДНАОП 0.00-1.32-01