Автор: sbal
« : 24 Травень 2012, 11:35:11  »

svetl9i40k, берем проект "архитекторов-конструкторов", раздел АР, или пояснительную, ищем принятую степень огнестойкости цеха. Далее, смотрим:
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДБН В.1.1 - 7 – 2002
Таблица 4 Минимальные значения предела огнестойкости строительных конструкций (в минутах)
и максимальные значения предела распространения огня по ним (см)

Исходя из данных в табл.4 принимается решение - "обрабатывать" или нет, если да - проект "обработки".
Кроме того, необходимо учитывать категорию всего цеха по взрывопожароопасности.

Примерно так.
Автор: svetl9i40k
« : 24 Травень 2012, 10:23:27  »

Добрый день! Подскажите, требуется ли огнезащитная обработка металлоконструкций на объекте:
каркасный цех, сверху некрыт металлическими фермами, колонны металлические, размер 18х158,
автоматизированная линия по скрутке кабеля, работает 4-5 человек. И какими нормами надо руководствоваться?