Автор: Electrician
« : 28 Квітень 2012, 18:00:35  »

Выдержка из ТЗ составленного фирмой, запустившей порядка 43 зрительных зала, в 10-ти мультплексах и т.п.

"Раздел 2. Прокладка закладных.

1. Прокладка закладных во всех помещениях кинозала выполняется в соответствии со схемой электротрубной разводки кинотехнологической части проекта, руководствуясь разделом строительных норм и правил ВСН 45-86 «Культурно-зрелищные учреждения».
2. Все трассы энергоснабжения и управления с потенциалом переменного тока 220/380 V должны быть проложены в стальных трубах с сечением, достаточным для свободной прокладки нужного количества электрокабелей и проводов. Допускается прокладка линий в металлорукавах при условии их надежного крепления и заземления.
3. Все линии с потенциалом 220В / 50Гц. прокладываемые в металлокоробах, должны быть проложены в стальных трубах, если по этим же маршрутам будут проходить звуковые линии.
4. Во всех местах изгибов и поворотов должны быть установлены проходные коробки и устроены люки для свободного доступа к ним во время монтажа и инспекционного контроля.
5. Параллельная прокладка сети освещения в непосредственной близости от звуковых маршрутов не допускается."
Автор: blobast
« : 28 Квітень 2012, 16:41:02  »

Здравствуйте,
Мне предстоит провести электропитание к видеопроектору висящему в общественном кинозале.
Согдасно 7 раздела ПУЭ подобные элетропроводки выполняются в стальных трубах.
Другие нормативные документы никаких точных указаний по этому поводу не дают.
Учитывая что проводка будет выполняться открыто ставить стальную трубу некрасиво и хлопотно.
Предпологаю что современные негорючие материалы вполне пригодны для такой проводки без ухудшения огнестойкости системы, но как это объяснять потом пожарникам...
Подскажите что реально сейчас применяют в таких случаях и на какие документы можно потом сослаться.
Заранее благодарю.