Автор: rga
« : 03 Травень 2012, 12:29:40  »

ДБН нормирует удвоение только для СО и ПТ (п. 6.2.28). Так что в принципе, если не удвоите, будете перед законом чисты.
Автор: АИ 2435
« : 28 Квітень 2012, 12:08:07  »

Прошу Вашей консультации по следующему вопросу: в ДБН В.2.5-13-98* было однозначно сказано, что запуск системы ДУ осуществляется от 2 извещателей и каждая точка помещения защищается 2 датчиками.  В ДБН В.2.5-56-2010 п. 6.2.28 допускается запуск при сработке одного извещателя, в п. 12.5.2 - от двух, установленых в одном помещении. Вопрос в том, если формировать сигнал от 2 извещателей, надо ли контролировать каждую точку двумя датчиками (уменьшать расстояние между извещателей вдвое)? Заранее спасибо!