Автор: rga
« : 26 Квітень 2012, 13:57:02  »

Категория ДГ зависит от расчета. У меня попадались и В, и даже Г.
Но независимо от категории согласно ДБН В.2.5-56-2010 п.12.6 табл. В2 :
1.5   Приміщення електрогенераторних із двигунами внутрішньоо згоряння
АПС-  Незалежно від площі. При цьому компоненти СПС повинні бути у вибухобезпеч ному виконанні   
АПТ -  Незалежно від площі. При цьому компоненти спонукальної системи повинні бути у вибухобезпечному виконанні
   

Автор: Aksikus
« : 26 Квітень 2012, 10:44:43  »

Перечитал тему http://eom.com.ua/index.php?topic=1063.0. ВНТП 4-89, НАПБ Б. 05. 019-2005 вопросы остались. Ситуация: проетктирую АПС на две АЗС . На обеих есть помещения дизельных станций, где стоят резервные дизельные агрегаты питания, на одной отдельно стоящая, а на другой встроеная. По ВНТП 4-89 категорий этих помещений нет, как определить согласно ДБН В.2.5-56-2010 п.12.6 табл. В1 нужно ли их оборудовать АСПТ. И правильно ли, что согласно НАПБ Б.03.002 - 2007 табл.1 это получается категория "В пожежонебезпечна"?