Автор: rga
« : 19 Квітень 2012, 13:15:25  »

А какая фраза в ППБУ Вас смущает?
Запрещено "захаращувати", но Вы же не ЭТО делаете?  :)  А больше там, вроде, ничего страшного для коридоров. А для холлов и подавно.

Зато есть такое ограничение:
ДБН В.1.1-7-2002
 5.25. У коридорах поверхів не дозволяється розміщувати:
а) обладнання, комунікації, які виступають з площини стін на висоті, меншій за 2 м (крім випадків, обумовлених НД);
б) трубопроводи та інші комунікації для транспортування горючих газів, рідин, матеріалів, пилоповітряних сумішей;
в) шафи, у тому числі вбудовані, за винятком шаф для комунікацій будинку та пожежних кранів. При цьому шафи для комунікацій повинні виконуватися з негорючих матеріалів.
Автор: otcdua
« : 19 Квітень 2012, 11:31:40  »

Підкажіть, як можна встановити плазменні телевізори у коридорах чи холах (в т.ч. ліфтових) нежитлових приміщень (офісів), якщо Правила забороняють встановлювати будь-яке обладнання будь-де на шляху евакуаційних виходів!? Як їх встановлюють на стадіонах, в аеропортах, в торгових центрах ? Наперед вдячний!