Автор: rga
« : 15 Березень 2012, 13:13:03 »1) Это Вам должен "подсказать" представитель ДТГБ. Все замечания должны идти со ссылкой на первоисточник (пункт нормативного документа). И пока такого предписания нет, Вы ничего не "должны".
2) Если вы что-то берете на обслуживание, то у вас должен быть утвержденный регламент. Регламент разрабатывается на основании чего-то. Там и надо смотреть.
3) Для исследования вопроса можно почитать "Правила пожарной безопасности в Украине" (с последними изменениями), там есть вопросы обслуживания.
4) Из любопытства можете посмотреть НАПБ Б.01.004-2000 "Правила технического содержания установок пожарной автоматики". Документ давно отменен, но вспоминают его часто. Возможно, Ваш представитель ДТГБ свое указание оттуда почерпнул. По старой памяти.
2) Если вы что-то берете на обслуживание, то у вас должен быть утвержденный регламент. Регламент разрабатывается на основании чего-то. Там и надо смотреть.
3) Для исследования вопроса можно почитать "Правила пожарной безопасности в Украине" (с последними изменениями), там есть вопросы обслуживания.
4) Из любопытства можете посмотреть НАПБ Б.01.004-2000 "Правила технического содержания установок пожарной автоматики". Документ давно отменен, но вспоминают его часто. Возможно, Ваш представитель ДТГБ свое указание оттуда почерпнул. По старой памяти.