Автор: rga
« : 15 Березень 2012, 13:13:03  »

1) Это Вам должен "подсказать" представитель ДТГБ. Все замечания должны идти со ссылкой на первоисточник (пункт нормативного документа). И пока такого предписания нет, Вы ничего не "должны".
2) Если вы что-то берете на обслуживание, то у вас должен быть утвержденный регламент. Регламент разрабатывается на основании чего-то. Там и надо смотреть.
3) Для исследования вопроса можно почитать "Правила пожарной безопасности в Украине" (с последними изменениями), там есть вопросы обслуживания. 
4) Из любопытства можете посмотреть НАПБ Б.01.004-2000 "Правила технического содержания установок пожарной автоматики". Документ давно отменен, но вспоминают его часто. Возможно, Ваш  представитель ДТГБ свое указание оттуда почерпнул. По старой памяти.
Автор: Ol_Bak
« : 12 Березень 2012, 12:02:47  »

Извините за возможный повтор вопросов, но..
На проверке представителем ДТГБ указано на обязательном месячном проведении ТО ПС с записью в журнале.
Пересмотрел ДБН В2.5-56 - нету таких тредований, смотри эксп.документацию на установленное оборудование. В ДСТУ-Н СEN/TS 54-14 "компетентний фахивець" в А.11.2 появляется "щоквартально".

Мотаться ради записи в журнале за 100-150 км. в одну сторону по объектах - какая цена ТО будет, если посчитать все затраты.
На пульту стоит Мост - сосотояние ППКП видно в реальном времени, датчики 99% артоновские - по документации - не реже1 раз в полгода. А стреть пыль на корпусе ППКП (указанное нарушение проверяющим), так на некоторые объекты нужно буде раз в неделю наведываться.

Кто что подскажет