Автор: Виктор
« : 01 Липень 2008, 21:23:47 »Цитата: юга
Если такое правило действительно есть, то где? Не могу ничего такого найти.ДБН В.2.5-13-98*:
Для дымовых извещателей:
"Л.5 В помещениях шириной не более 3 м расстояние между точечными извещате-лями по длине помещения допускается увеличить до 15 м, при этом расстояние от первого и последнего извещателей до стены должно быть не более 7,5 м.
При установке точечных пожарных извещателей под фальшполом, над подвесным потолком и в других пространствах высотой менее 1,70 м расстояния между извещателями, указанные в таблице Л1, допускается увеличивать в 1,5 раза."