Автор: plotpik
« : 06 Листопад 2010, 02:49:44  »

Всем доброй ночи.
В настоящее время занят проектированием большого складского корпуса. Для этого склада предусматриваются электропогрузчики
По заданию технологов надо подключить находящиеся в помещении агрегатной зарядные устройства SLT100(мощность 5кВт).
Рядом (через стену) с помещением агрегатной находится помещение зарядной, где будут распологаться нуждающиеся в зарядке электропогрузчики
По заданию технологов мы должны предусмотреть в помещении агрегатной трехполюсные розетки для подключения зарядных устройств SLT100.
Вопрос в следующем - я должен только запроектировать только розетки, в которые будут включаться зарядные устройства?
Зарядные устройства при поставке уже комплектуются кабелем, с помощью которого будут подключаться электропогрузчики?
Или этот кабель нужно заказывать мне?
Раньше зарядных проектировать не приходилось, а наши технологи ничего внятного ответить не могут
Если кто сталкивался с такой проблемой, то буду очень благодарен за совет, как поступить в подобной ситуации