Автор: new-sm
« : 19 Червень 2010, 11:38:46 »Уважаемые коллеги,
Кто-нибудь сталкивался с проблемой обогрева трубопроводов с замерзающими нефтепродуктами внутри обвалования резервуарного парка.
Проблема заключается в том, что действующими нормами (ВБН В.2.2.-58.1-94 "Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа") не определена возможность прокладки электрообогрева трубопроводов внутри обвалования. В тоже время, нормами не запрещено выполнение электрообогрева самого резервуара.
Т.е. получается достаточно странная картина. До стенки обвалования резервуарного парка трубопроводы обогревать можно, а внутри обвалования нельзя. Кто сталкивался с такой проблемой и существуют ли разъяснения (письма) о возможности выполнения электрообогрева трубопроводов внутри обвалования ?
P.S. По нормам, действующим в России (ПБ 09-560-03 "Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов") электрообогрев для описанного мной случая выполнять можно:
Кто-нибудь сталкивался с проблемой обогрева трубопроводов с замерзающими нефтепродуктами внутри обвалования резервуарного парка.
Проблема заключается в том, что действующими нормами (ВБН В.2.2.-58.1-94 "Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа") не определена возможность прокладки электрообогрева трубопроводов внутри обвалования. В тоже время, нормами не запрещено выполнение электрообогрева самого резервуара.
Quote (selected)
ВБН В.2.2.-58.1-94
"17.1.44 .....
Установка електрообладнання і прокладання електрокабельних ліній всередині обвалування не допускається, за винятком електроприводу корінного запірного пристрою та інших пристроїв (що є обладнанням власне резервуару), контролю і автоматики, приладів місцевого освітлення.
Всі ці пристрої повинні виконуватись у вибухозахищенному виконанні, а способи прокладання їх у вибухонебезпечних зонах виконується у відповідності до ПУЕ.
..."
Т.е. получается достаточно странная картина. До стенки обвалования резервуарного парка трубопроводы обогревать можно, а внутри обвалования нельзя. Кто сталкивался с такой проблемой и существуют ли разъяснения (письма) о возможности выполнения электрообогрева трубопроводов внутри обвалования ?
P.S. По нормам, действующим в России (ПБ 09-560-03 "Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов") электрообогрев для описанного мной случая выполнять можно:
Quote (selected)
2.6.40. Установка электрооборудования и прокладка электрокабельных линий внутри обвалования резервуаров не допускается, за исключением выполненных взрывозащищенными системы электроподогрева, устройств для контроля и автоматики, а также приборов местного освещения. При соответствующем обосновании допускается установка мешалок с электроприводом во взрывозащищенном исполнении.