Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Роман0303
« : 29 Квітень 2015, 16:46:59  »

Подскажите, пожалуйста.
Вот схема
http://screencast.com/t/uMsOVTzfd
На левый ввод в ВРУ приходит 87 кВт. Его не трогаем! На второй приходит 511,25 кВт мощности, 971 А. И на третий 282,5 кВт, 536,6 А.
Какой на втором вводе автомат тогда поставить (ампер)? ВА88-43 на 1000А подойдет? И какие трансформаторы поставить на сколько ампер? Стоят СТ8 600/5
И можно ли на этот ввод поставить на 1000А автомат, а на другие меньше на 500?