Воздушные линии до 1 кВ
Воздушные линии 3-10 кВ
Кабельные линии и другие провода.
Проверка сечения по длительному току (в соответствии с ПУЭ гл 1.3 )
О программе
Воздушные линии до 1 кВ
Максимально допустимые потери напряжения в процентах на участке от трансформатора
до наиболее удаленного токоприемника должна быть не более 4-6 %
Потери напряжения определяются исходя из момента нагрузок М (кВт*м), сечения
провода S (мм.кв), и коэффициента "с"*** для определения потери напряжения в линиях
с медными и алюминиевыми проводами.
1.Определение потерь напряжения

- В рамке "Найти" установите переключатель в "Потери в %"
- В рамке "Провода" выберете материал проводника - медь или алюминий
- В рамке "Данные" установите длину участка в метрах, сечение провода в мм.кв,
мощность нагрузки в кВт и при необходимости cosf (косинус фи)
- В рамке "Значение коэффициента "с"***" выберете нужное значения коэффициента.
- Выберете напряжение соответствующее данному значению коэффициента
- После ввода всех значений нажмите кнопку "Потери". В первом текстовом поле
появится значение потери напряжения в % , а во втором поле появится значение
напряжения с учетом потери и предупреждение норма/не норма со значениями.
2.Определение сечения проводника по экономической плотности тока

- В рамке "Найти" установите переключатель в "Сечение проводника в мм.кв"
- В рамке "Провода" выберете материал проводника - медь или алюминий
- В рамке "Данные" установите длину участка в метрах, нормируемое потери напряжения
(4-5%, по умолчанию 4%) в %, мощность нагрузки в кВт и при необходимости cosf
(косинус фи)
- В рамке "Значение коэффициента "с"***" выберете нужное значения коэффициента.
- Выберете напряжение соответствующее данному значению коэффициента
- После ввода всех значений нажмите кнопку "Сечение". В первом текстовом поле появится
значение расчетного сечения , а во втором поле появится значение нормируемого сечения
которому соответствует расчетное согласно ПУЭ
- Выбранные значения необходимо проверить на нагрев. Воспользуйтесь программой "Электрик"
(CUpro) http://rzd2001.narod.ru/cu.html или ПУЭ гл 1.3
3.Несколько нагрузок (до 10)
Программа позволяет произвести расчет и для многих нагрузок (до 10 нагрузок) хотя допускается
привести к одной нагрузки (только ВЛ до 1000 В) и вести расчет как для одной.

Установите флажок "Более 1 нагрузки".
Введите значения в действующие поля, как описано выше и нажмите кнопку "Потери" или "Сечение"
в зависимости от того, какой переключатель у вас установлен в рамке "Найти". Откроется
следующее окно:

Заполните поля мощности в кВт, поля участков длины в метрах и нажмите кнопку "Потери"
или "Сечение". Описание первого и второго поля результатов смотрите выше.
ПРИМЕР
Определить потери напряжения 4-х проводной ВЛ 3-х фазного тока 380/220 В. Выбрано 380В,
длиной L=600 м. По ВЛ должна быть передана мощность Р=5 кВт по проводам марки
А16(алюминиевый, сечением 16 мм.кв).
При с=50 (соответственно данным), потери напряжения составят 3,75 % или 211,75 В,
что соответствует норме (4-6%)
Примечание ***
Значение коэффициента "с" для определения потери напряжения в линиях
с медными и алюминиевыми проводами
Род тока, напряжения и системы распределения энергии |
Провода Cu | Провода Al |
3-х фазная 4-х проводная линия(3фазы-0) 380/220В при равномерной нагрузки фаз. |
72 | 44 |
2-х фазная линия(2фазы-0) при 3-х фазной системе 380/220 В при равномерной нагрузки фаз. |
32 | 19,5 |
1-но фазные линии или линии постоянного тока 220В. |
12 | 7,4 |
3-х фазные линии120 В при равномерной нагрузки фаз. |
8 | 5 |
2-х фазные линии(2фазы) при 3-х фазной системе 120В при равномерной нагрузки фаз. |
3,6 | 2,2 |
3-х фазная 4-х проводная линия(3фазы-0) 220/120В при равномерной нагрузки фаз." |
28 | 17 |
2-х фазная линия(2фазы-0) при 3-х фазной системе 220/127 В при равномерной нагрузки фаз. |
12,2 | 7,5 |
1-но фазные линии 127В. |
4 | 2,46 |
1-но фазные линии или линии постоянного тока 110В. |
3,5 | 2 |
1-но фазные линии или линии постоянного тока 36В. |
0,324 | 0,198 |
1-но фазные линии или линии постоянного тока 24В. |
0,144 | 0,088 |
1-но фазные линии или линии постоянного тока 12В. |
0,036 | 0,022 |
Вернуться к оглавлению
ВЛ 3-10 кВ.
Максимально допустимые потери напряжения в процентах должна быть не более 5-6 %
Потери напряжения определяются исходя из момента нагрузок М (кВт*км), общего
сопротивления 1 км линии Zф, состоящего из омического R и индуктивного X сопротивлений,
зависящих от коэффициента мощности cosf и номинального напряжения сети в кВ.
Справочные данные для проводов марки А и М заложены в программу. Для других марок необходимо
поставить флажок на "Выбрать другие провода" (кроме стальных)
1.Определение потерь напряжения

- В рамке "Провода" выберете материал проводника - медь или алюминий и марку провода
(А или М). Для других марок необходимо поставить флажок на "Выбрать другие провода",
откроется окно для ввода данных.
- В рамке "Найти" установите переключатель в "Потери в %"
- В рамке "cosf" установите необходимый косинус фи
- В рамке "Напряжение" выберете нужное напряжение сети.
- Общее сопротивление Zф установится автоматически.
- В текстовые поля мощности и длин участков введите данные соответственно в кВ и км
- После ввода всех значений нажмите кнопку "Потери". В первом текстовом поле появится
значение потери напряжения в % , а во втором поле появится значение напряжения с учетом
потери и предупреждение норма/не норма со значениями.
ПРИМЕР
Определить величину потери напряжения в 3-х фазной ВЛ напряжением 6 кВ с алюминиевыми
проводами марки А16 с нагрузками Р1=100, Р2=50 и Р3=30 кВт и длинами L1=7 км, L2=1 км
и L3=3 км, коэффициент мощности установки cosф=0,8
При Zф=1,762 (соответственно данным), потери напряжения составят 6,99 %, что
не соответствует норме (5-6%) и фактическое напряжение составит 5,58 кВ
2.Определение сечения проводника по экономической плотности тока

- В рамке "Провода" выберете материал проводника - медь или алюминий и сечение
провода, которое вы хотели бы использовать (например А16, М25, где 16 и 25-сечение в мм.кв).
Для других сечений необходимо поставить флажок на "Выбрать другие провода", откроется окно
для ввода сечения (без буквы, например 10)
- В рамке "Найти" установите переключатель в "Сечение проводника в мм.кв"
- В рамке "cosf" установите необходимый косинус фи
- В рамке "Напряжение" выберете нужное напряжение сети.
- В текстовые поля мощности введите данные в кВ
- Нажмите кнопку "Сечение".

- В рамке "Продолжительность использования максимальной нагрузки, час" выберете необходимое
значение значение.
- В рамке "Территория" выберете необходимый регион.
- В рамке "Экономическая плотность тока, А/мм.кв" нажмите необходимую кнопку в соответствии
с ее значением и нажмите кнопку "Расчет"
- В первом текстовом поле появится значение расчетного сечения , а во втором поле появится
значение нормируемого сечения которому соответствует расчетное согласно ПУЭ
- Выбранные значения необходимо проверить на нагрев. Воспользуйтесь программой "Электрик"
(CUpro) http://rzd2001.narod.ru/cu.html или ПУЭ гл 1.3
ПРИМЕР
Определить сечение провода из алюминия по экономической плотности тока 3-х фазной ВЛ
напряжением 6 кВ, с нагрузками Р1=100, Р2=50 и Р3=30 кВт и коэффициент мощности
установки cosф=0,8.
Предварительно выбираем сечение 16 мм.кв
По расчету получается 16,67 мм.кв. Выбираем нормируемое 25 мм.кв (согласно ПУЭ)
Вернуться к оглавлению
Кабельные линии и другие провода.
Точный расчет любых кабельных линий и проводов, проложенных любым способом.

Если отсутствует необходимое сечение или индуктивное сопротивление, то можете вводить
в текстовые поля любые значения.
Напряжение по умолчанию 380; 220; 12 Вольт - при необходимости вводите любые значения.
Проверка сечения по длительному току (в соответствии с ПУЭ гл 1.3)
После определения сечения по экономической плотности тока появляется окно с приглашением
проверить сечение провода на длительность прохождения тока в соответствии с заданной мощностью.

Согласно ПУЭ ( гл 1.3 таб 1.3.29 ) наименьшее сечение для неизолированных проводов:
медных (М) и алюминиевостальных (АС)10 мм.кв, алюминиевых (А)16 мм.кв.
Конечный выбор, между сечением выбранным по экономической плотности тока и сечением
выбранному по длительному прохождению тока, за вами.
О Программе
Вернуться к оглавлению
Автор:
Сумеркин Евгений alek2001@mail.ru
Помощь в разработке программы:
Васильченко Павел Wasilchenko@narod.ru
Пархимович Владимир pvm62@mail.ru
Вопросы по работе с программой:
общие вопросы: alek2001@mail.ru
вопросы по теории: Wasilchenko@narod.ru
вопросы по теории: pvm62@mail.ru
Если Вам понравилась программа, переведите автору незначительную сумму:
Оплата через банк
Реквизиты Сберкбанка России:
Мещанское отделение 7811/01094
Счет: 42301.810.5.3822.1007048
Получатель: Сумеркин Евгений Александрович
Кор. счет: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
счет МФР: 30301810838000603809 в ГРЦ Сбербанка России
БИК: 044525225
ИНН: 7707083893
Сумма: ……… руб
Назначение : Для зачисления во вклад
или распечатайте квитанцию в Word(е), щелкнув на картинке.

http://rzd2001.narod.ru/
Вернуться к оглавлению