РАСЧЕТ ПОТЕРЬ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛ.ЛИНИЯХ

Воздушные линии до 1 кВ
Воздушные линии 3-10 кВ
Кабельные линии и другие провода.
Проверка сечения по длительному току (в соответствии с  ПУЭ гл 1.3 )
О программе


Воздушные линии до 1 кВ
Максимально допустимые потери напряжения в процентах на участке от трансформатора до наиболее удаленного токоприемника должна быть не более 4-6 % Потери напряжения определяются исходя из момента нагрузок М (кВт*м), сечения провода S (мм.кв), и коэффициента "с"*** для определения потери напряжения в линиях с медными и алюминиевыми проводами.
1.Определение потерь напряжения

- В рамке "Найти" установите переключатель в "Потери в %" - В рамке "Провода" выберете материал проводника - медь или алюминий - В рамке "Данные" установите длину участка в метрах, сечение провода в мм.кв, мощность нагрузки в кВт и при необходимости cosf (косинус фи) - В рамке "Значение коэффициента "с"***" выберете нужное значения коэффициента. - Выберете напряжение соответствующее данному значению коэффициента - После ввода всех значений нажмите кнопку "Потери". В первом текстовом поле появится значение потери напряжения в % , а во втором поле появится значение напряжения с учетом потери и предупреждение норма/не норма со значениями.
2.Определение сечения проводника по экономической плотности тока

- В рамке "Найти" установите переключатель в "Сечение проводника в мм.кв" - В рамке "Провода" выберете материал проводника - медь или алюминий - В рамке "Данные" установите длину участка в метрах, нормируемое потери напряжения (4-5%, по умолчанию 4%) в %, мощность нагрузки в кВт и при необходимости cosf (косинус фи) - В рамке "Значение коэффициента "с"***" выберете нужное значения коэффициента. - Выберете напряжение соответствующее данному значению коэффициента - После ввода всех значений нажмите кнопку "Сечение". В первом текстовом поле появится значение расчетного сечения , а во втором поле появится значение нормируемого сечения которому соответствует расчетное согласно ПУЭ - Выбранные значения необходимо проверить на нагрев. Воспользуйтесь программой "Электрик" (CUpro) http://rzd2001.narod.ru/cu.html или ПУЭ гл 1.3
3.Несколько нагрузок (до 10)
Программа позволяет произвести расчет и для многих нагрузок (до 10 нагрузок) хотя допускается привести к одной нагрузки (только ВЛ до 1000 В) и вести расчет как для одной.

Установите флажок "Более 1 нагрузки". Введите значения в действующие поля, как описано выше и нажмите кнопку "Потери" или "Сечение" в зависимости от того, какой переключатель у вас установлен в рамке "Найти". Откроется следующее окно:

Заполните поля мощности в кВт, поля участков длины в метрах и нажмите кнопку "Потери" или "Сечение". Описание первого и второго поля результатов смотрите выше.
ПРИМЕР Определить потери напряжения 4-х проводной ВЛ 3-х фазного тока 380/220 В. Выбрано 380В, длиной L=600 м. По ВЛ должна быть передана мощность Р=5 кВт по проводам марки А16(алюминиевый, сечением 16 мм.кв). При с=50 (соответственно данным), потери напряжения составят 3,75 % или 211,75 В, что соответствует норме (4-6%)
Примечание ***

Значение коэффициента "с" для определения потери напряжения в линиях с медными и алюминиевыми проводами

Род тока, напряжения и системы распределения энергии

Провода Cu

Провода Al

3-х фазная 4-х проводная линия(3фазы-0) 380/220В при равномерной нагрузки фаз. 7244
2-х фазная линия(2фазы-0) при 3-х фазной системе 380/220 В при равномерной нагрузки фаз. 3219,5
1-но фазные линии или линии постоянного тока 220В. 127,4
3-х фазные линии120 В при равномерной нагрузки фаз. 85
2-х фазные линии(2фазы) при 3-х фазной системе 120В при равномерной нагрузки фаз. 3,62,2
3-х фазная 4-х проводная линия(3фазы-0) 220/120В при равномерной нагрузки фаз." 2817
2-х фазная линия(2фазы-0) при 3-х фазной системе 220/127 В при равномерной нагрузки фаз. 12,27,5
1-но фазные линии 127В. 42,46
1-но фазные линии или линии постоянного тока 110В. 3,52
1-но фазные линии или линии постоянного тока 36В. 0,3240,198
1-но фазные линии или линии постоянного тока 24В. 0,1440,088
1-но фазные линии или линии постоянного тока 12В. 0,0360,022

Вернуться к оглавлению
ВЛ 3-10 кВ.
Максимально допустимые потери напряжения в процентах должна быть не более 5-6 % Потери напряжения определяются исходя из момента нагрузок М (кВт*км), общего сопротивления 1 км линии Zф, состоящего из омического R и индуктивного X сопротивлений, зависящих от коэффициента мощности cosf и номинального напряжения сети в кВ. Справочные данные для проводов марки А и М заложены в программу. Для других марок необходимо поставить флажок на "Выбрать другие провода" (кроме стальных)
1.Определение потерь напряжения

- В рамке "Провода" выберете материал проводника - медь или алюминий и марку провода (А или М). Для других марок необходимо поставить флажок на "Выбрать другие провода", откроется окно для ввода данных. - В рамке "Найти" установите переключатель в "Потери в %" - В рамке "cosf" установите необходимый косинус фи - В рамке "Напряжение" выберете нужное напряжение сети. - Общее сопротивление Zф установится автоматически. - В текстовые поля мощности и длин участков введите данные соответственно в кВ и км - После ввода всех значений нажмите кнопку "Потери". В первом текстовом поле появится значение потери напряжения в % , а во втором поле появится значение напряжения с учетом потери и предупреждение норма/не норма со значениями.
ПРИМЕР
Определить величину потери напряжения в 3-х фазной ВЛ напряжением 6 кВ с алюминиевыми проводами марки А16 с нагрузками Р1=100, Р2=50 и Р3=30 кВт и длинами L1=7 км, L2=1 км и L3=3 км, коэффициент мощности установки cosф=0,8 При Zф=1,762 (соответственно данным), потери напряжения составят 6,99 %, что не соответствует норме (5-6%) и фактическое напряжение составит 5,58 кВ
2.Определение сечения проводника по экономической плотности тока

- В рамке "Провода" выберете материал проводника - медь или алюминий и сечение провода, которое вы хотели бы использовать (например А16, М25, где 16 и 25-сечение в мм.кв). Для других сечений необходимо поставить флажок на "Выбрать другие провода", откроется окно для ввода сечения (без буквы, например 10) - В рамке "Найти" установите переключатель в "Сечение проводника в мм.кв" - В рамке "cosf" установите необходимый косинус фи - В рамке "Напряжение" выберете нужное напряжение сети. - В текстовые поля мощности введите данные в кВ - Нажмите кнопку "Сечение".

- В рамке "Продолжительность использования максимальной нагрузки, час" выберете необходимое значение значение. - В рамке "Территория" выберете необходимый регион. - В рамке "Экономическая плотность тока, А/мм.кв" нажмите необходимую кнопку в соответствии с ее значением и нажмите кнопку "Расчет" - В первом текстовом поле появится значение расчетного сечения , а во втором поле появится значение нормируемого сечения которому соответствует расчетное согласно ПУЭ - Выбранные значения необходимо проверить на нагрев. Воспользуйтесь программой "Электрик" (CUpro) http://rzd2001.narod.ru/cu.html или ПУЭ гл 1.3
ПРИМЕР
Определить сечение провода из алюминия по экономической плотности тока 3-х фазной ВЛ напряжением 6 кВ, с нагрузками Р1=100, Р2=50 и Р3=30 кВт и коэффициент мощности установки cosф=0,8. Предварительно выбираем сечение 16 мм.кв По расчету получается 16,67 мм.кв. Выбираем нормируемое 25 мм.кв (согласно ПУЭ)
Вернуться к оглавлению
Кабельные линии и другие провода.
Точный расчет любых кабельных линий и проводов, проложенных любым способом.

Если отсутствует необходимое сечение или индуктивное сопротивление, то можете вводить в текстовые поля любые значения. Напряжение по умолчанию 380; 220; 12 Вольт - при необходимости вводите любые значения.
Проверка сечения по длительному току (в соответствии с ПУЭ гл 1.3)
После определения сечения по экономической плотности тока появляется окно с приглашением проверить сечение провода на длительность прохождения тока в соответствии с заданной мощностью.

Согласно ПУЭ ( гл 1.3 таб 1.3.29 ) наименьшее сечение для неизолированных проводов: медных (М) и алюминиевостальных (АС)10 мм.кв, алюминиевых (А)16 мм.кв. Конечный выбор, между сечением выбранным по экономической плотности тока и сечением выбранному по длительному прохождению тока, за вами.
О Программе
Вернуться к оглавлению
Автор: Сумеркин Евгений alek2001@mail.ru Помощь в разработке программы: Васильченко Павел Wasilchenko@narod.ru Пархимович Владимир pvm62@mail.ru Вопросы по работе с программой: общие вопросы: alek2001@mail.ru вопросы по теории: Wasilchenko@narod.ru вопросы по теории: pvm62@mail.ru Если Вам понравилась программа, переведите автору незначительную сумму: Оплата через банк Реквизиты Сберкбанка России: Мещанское отделение 7811/01094 Счет: 42301.810.5.3822.1007048 Получатель: Сумеркин Евгений Александрович Кор. счет: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России счет МФР: 30301810838000603809 в ГРЦ Сбербанка России БИК: 044525225 ИНН: 7707083893 Сумма: ……… руб Назначение : Для зачисления во вклад
или распечатайте квитанцию в Word(е), щелкнув на картинке.
для открытия квитанции в M.Word(е) щелкните на картинке.
http://rzd2001.narod.ru/