Автор Тема: Вибухозахищені світильники для навісу АЗС  (Прочитано 2787 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скажіть будь ласка, яка марка світильників підходить для використання у вибухонебезпечній зоні кл. 2 під навісом АЗС біля бензоколонок? Щоб і естетично виглядали більш-менш красиво, і щоб забезпечувався вибухозахист. Дякую за відповідь.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
эстетичнее конечно у СТ - LB/R, но с предоставляемой ими информацией непросто притянуть их в взрывооп.зону 2, ватровские ГВП14В2Ех, ЖВП14В2Ех, РВП14В2Ех чуть угловатее, но тож ниче, да и по инфе и оболочке более подходящие, имхо

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
эстетичнее конечно у СТ - LB/R, но с предоставляемой ими информацией непросто притянуть их в взрывооп.зону 2

На семинаре Ватры говорили что светильники LB/R не являются взрывозащищенными, и на семинаре СТ говорили что и не собираются заниматься взрывозащитой.
Входите тесными вратами

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дуже дякую, що не залишились байдужими.
Дійсно, світильник "LB/R" позиціонується компанією "Світлові технології" як призначений для АЗС. Але в його маркуванні немає нічого про вибухозахист, нажаль жодна нормальна експертиза його не пропустить і правильно зробить.
Щодо "Ватри" -- ситуація ще цікавіша. Всі названі світильники (ГВП14В2Ех, ЖВП14В2Ех, РВП14В2Ех) нажаль всі мають маркування "2ЕхеdІІВТ2", тобто не відповідають температурній групі вибухнебезпечної суміші (бензин належить до класу 3, а тут остання цифра 2).
Тому питання нажаль залишається відкритим :(  Можливо є ще якісь?
   

Offline ElecVit1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может подойдут люминесцентные серии ВЭЛАН41 (пр-во Вэлан) или EXEL (пр-во Cortem gruop)?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ElecVit1, спасибі. По вибухонебезпеці підходять, хоча вигляд у них, чесно кажучи, міг би бути і естетичнішим (дуже шкода, що вони не вбудовані). Ну краще так ніж ніяк.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.