Автор Тема: Трансформатор нулевой последовательности  (Прочитано 2340 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужен ли в ТП 10/0,4кВ трансформатор нулевой последованельность? Если да, то зачем и куда его ставить?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ТЗЛМ (или модификации) ставятся на кабель в случае если в ячейке, к которой подключен кабель есть защита от замыканий на землю. поэтому - смотря какое ТП и смотря какая линия на которую он предполагается к установке. То есть в обычной ТП он не нужен, а вот если от этой ТП предполагается запитка выносных трансов - то да, нужен.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 