Автор Тема: 3-х этажная автостоянка  (Прочитано 32015 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #30 : 26 Червень 2008, 11:18:23 »
Еще вопрос по ДБНу про автостоянки:

Quote (selected)
8.45 К сети аварийного (эвакуационного) освещения должны быть подключены световые указатели «выход» на каждом этаже и указатели путей движения автомоби-лей, мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники, внутренних пожарных кранов и огнетушителей, наружных гидрантов на фасаде гаража.
Светильники, указывающие направление движения, устанавливаются у поворо-тов, в местах изменения уклонов, на рампах, въездах на этажи, входах и выходах с этажей и в лестничных клетках.
Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2,5 м от пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для авто-мобилей.

Вопрос:
кто эти светильники должен устанавливать?
Если электрик - то как они выглядят?
Если лва направления - то два светильника или один с двумя указателями?

ЗЫ: кому интересно - решили с ГИПом в монолите прокладывать осветительную сеть....

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #31 : 26 Червень 2008, 12:03:58 »
Как правильно заметил Electrician,
В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь рассеивателей и отражателей из горючих материалов.
здесь идёт речь именно о складах, посему в паркингах можно применять светильники с поликарбонатным рассеивателем.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #32 : 26 Червень 2008, 12:11:03 »
Еще вопрос по ДБНу про автостоянки:

Quote (selected)
8.45 К сети аварийного (эвакуационного) освещения должны быть подключены световые указатели «выход» на каждом этаже и указатели путей движения автомоби-лей, мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники, внутренних пожарных кранов и огнетушителей, наружных гидрантов на фасаде гаража.
Светильники, указывающие направление движения, устанавливаются у поворо-тов, в местах изменения уклонов, на рампах, въездах на этажи, входах и выходах с этажей и в лестничных клетках.
Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2,5 м от пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для авто-мобилей.

Вопрос:
кто эти светильники должен устанавливать?
Если электрик - то как они выглядят?
Если лва направления - то два светильника или один с двумя указателями?
Светильники с всевозможными надписями (выход, вход, стрелки) есть в том числе и у Ватры. У Ватры два вида таких светильников: светодиодные с аккумулятором и люминесцентные без аккумулятора, асcортимент изображений достаточно велик. Я планирую применить их.
« Останнє редагування: 26 Червень 2008, 16:20:40 від Kirlos »

z

  • Гість
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #33 : 26 Червень 2008, 16:08:53 »
Вишневецкая Татьяна, а по нормам автоматическое пожаротушение в закрытых автостоянках не требуется? или это зависит от площиди, подскажите где почесть /Макс icq441243501

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #34 : 26 Червень 2008, 16:26:37 »
Цитата: z
а по нормам автоматическое пожаротушение в закрытых автостоянках не требуется?
НАПБ Б.06.004-2005
46. Приміщення для зберігання, ділянки технічного обслуговування й ремонту (крім мийних), діагностувальних та регулювальних робіт рухомого складу, приміщення автосалонів (виставок) із продажу транспортних засобів, що розташовані:
...
50. Приміщення для зберігання автомототранспорта, які розташовані у підвальних та цокольних поверхах житлових будинків: АУПГ-Незалежно від площі; АУПС --
« Останнє редагування: 26 Червень 2008, 16:30:54 від ZoloS9479 »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #35 : 26 Червень 2008, 22:57:21 »
Цитата: z
а по нормам автоматическое пожаротушение в закрытых автостоянках не требуется? или это зависит от площиди, подскажите где почесть
Прочесть здесь: ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей

Цитата: andery
Данная стоянка относиться к пожароопасной зоне П-I
Плюс из ДБН В.2.3-15-2007: "6.6 Здания гаражей и помещения для хранения автомобилей по взрывопожарной и пожарной опасности согласно НАПБ Б.07.005 относятся к категории В."

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #36 : 01 Липень 2008, 10:56:52 »
Цитата: Kirlos
Светильники с всевозможными надписями (выход, вход, стрелки) есть в том числе и у Ватры. У Ватры два вида таких светильников: светодиодные с аккумулятором и люминесцентные без аккумулятора, асcортимент изображений достаточно велик. Я планирую применить их.
Пути эвакуации нашел, а вот направление движения автомобилей - нет.....
Должен ли электрик раставлять пути движения автомобилей?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #37 : 01 Липень 2008, 11:01:07 »
И еще глупые вопросы:
Проектирую проводку с закладкой в монолит, интересует:
1. Как выглядит и в чем идет подключение с потолочной распределительной коробки к светильнику?
2. Где лучше устанавливать потолочную коробку: посередине светильника или сбоку?
3. С какого боку подключаються светильники LZ Световых технологий? Может кто сталкивался?

Заранее благодарен.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #38 : 01 Липень 2008, 11:36:12 »
Пути эвакуации нашел, а вот направление движения автомобилей - нет.....
Должен ли электрик раставлять пути движения автомобилей?
Естейственно что пути движения автомобилей определяют не электрики а архитекторы или технологи, например у меня на планах паркинга прорисованы пути движения автомобилей, так что тормоши архитекторов.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #39 : 01 Липень 2008, 11:39:47 »
Цитата: Kirlos
Естейственно что пути движения автомобилей определяют не электрики а архитекторы или технологи, например у меня на планах паркинга прорисованы пути движения автомобилей, так что тормоши архитекторов.
У мня тоже нарисованы, теперь по путям движения надо нам электрикам расставить светиловые указатели путей движения автомобилей (их видов 8 получаеться)? Если да, то как они выглядят (у Ватры не нашел), должны ли входить в спецификацию ?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #40 : 01 Липень 2008, 13:08:51 »
Что-то я запутался....
Где написано что проводку надо делать в трубах или коробах?
Из ДНАОП

Quote (selected)
5.10.4. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладки кабелей и проводов.....
А дальше такое написали, что я не сильно пойму.... :(
Может кто раскажет как понимает данній пункт.....  :-[

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #41 : 01 Липень 2008, 13:43:46 »
Бригадир,
Цитата: Бригадир
Kirlos, Почитай внимательно ДБН. Нудно, но почитать стоит.
Если не трудно, какой пункт надо читать? Какого ДБНа?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #42 : 01 Липень 2008, 14:39:43 »
Цитата: andery
1. Как выглядит и в чем идет подключение с потолочной распределительной коробки к светильнику?

Не получается у меня рисунок прилепить :(. Из кайзеровского католога рисунок выхода кабеля без трубы и в трубе из потолочной коробки - http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=fadf1ot4bcn&thumb=4
Цитата: andery
2. Где лучше устанавливать потолочную коробку: посередине светильника или сбоку?

Я бы поставил рядом с местом, где будет ввод в светильник
Цитата: andery
3. С какого боку подключаються светильники LZ Световых технологий? Может кто сталкивался?

Ввод с торца слева... или справа. Если сразу не угадаешь, повернешь его на 180 :)
Цитата: andery
У мня тоже нарисованы, теперь по путям движения надо нам электрикам расставить светиловые указатели путей движения автомобилей (их видов 8 получаеться)? Если да, то как они выглядят (у Ватры не нашел), должны ли входить в спецификацию ?

А чего только у Ватры? У СвТех тоже есть - URAN, правда пиктограмма там как по мне только одна подходит - ПЭУ 003, но ее тож по всякому можно повернуть. В спецификацию закладывал. Расстановка направлений - на технологах висит.
Цитата: andery
Где написано что проводку надо делать в трубах или коробах?

Тоже не нашел. Проводку делал открыто по стенам.
« Останнє редагування: 01 Липень 2008, 14:42:47 від ZoloS9479 »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #43 : 01 Липень 2008, 14:53:47 »
коробка

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #44 : 02 Липень 2008, 10:16:28 »
Столкнулся с такой проблемой:
как правильно запитать магистрально светильники при закладке провода в монолит?

 