Самое заковыристое в расчетах "твердотельного" изложено в информ.письме к НАПБ
"Если во время определения критериев по пожарной опасности помещения по форму-ле (23) величина пожарной нагрузки Q, МДж/м2, состоящая из материалов, указанных в п. 7.6. 3, на отдельном участке отвечает неравенству
Q ≥ 0,64 ∙ gт ∙ Н2,
где gт – удельная пожарная нагрузки, МДж/м2;
Н - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего поя-са ферм перекрытия (покрытия), м,
то это помещение относится к категории В. В противном случае помещение относит-ся к категории Д. Если g < 180 МДж/м2, то для расчета величина gт принимается равной 180 МДж/м2.
Предельная площадь отдельного участка Sгр, м2, в помещениях категории Д, на кото-рой разрешается размещение пожарной нагрузки, состоящей из веществ и/или материа-лов, указанных в п. 7.6. 3, определяется по формуле:
Sгр = 0,64 ∙ Н2."
Это на тему: кило на полу - Д, кило под потолком - В.
На сегодня уроки закончились