Автор Тема: Рассчет КЛ по тепловой нагрузке  (Прочитано 1803 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline дядя Дима

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как рассчитать КЛ по тепловой нагрузке?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что значит по тепловой нагрузке? По нагреву?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline дядя Дима

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик в замечаниях написал: отсутствует расчет КЛ по тепловой нагрузке. Но видимо подразумевается по нагреву.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тогда следующий вопрос какой кабель: класс напряжения, условия прокладки.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline дядя Дима

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
КЛ 0,4 кВ в земле

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабели 0,4 кВ выбираются по следующему условию: - допустимый ток нагрузки, а затем проверяются по потерям и на условие срабатывания аппарата защиты при однофазном к.з.
Можно объяснить заказчику, что выбор кабеля по допустимому току уже являет собой проверку на нагрев, так как предполагается, что если ток нагрузки в послеаварийном режиме будет меньше допустимого тока кабеля (с учетом всех коэффициентов), то это означает, что в этом режиме его температура не превысит допустимую. (см глава 1.3 ПУЭ)
Есть еще такая штука как термическая устойчивость кабелей и оборудования, но где-то на форуме уже поднимался вопрос проверки кабеля 0,4 кВ на термическую устойчивость - так вот ПУЭ не требует этой проверки.
« Останнє редагування: 31 Січень 2012, 15:45:19 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline дядя Дима

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо
Можно было просто кнопочку нажать в правом верхнем углу моего сообщения. Вам все равно ,а мне приятно ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 