Подскажите, пожалуйста, если ли требования в типам ламп в камерах трансформаторов, РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ. В ПУЕ и ДБН по освещению ничего не нашла.
В ДБН по освітленню все-таки є дещо про це, хоч і дуже мутно, в п. 4.4
Використання ламп розжарювання для загального освітлення допускається тільки у випадках
неможливості або техніко-економічної недоцільності використання розрядних ламп.Тобто якщо провести нескладний техніко-економічний розрахунок, можна самому визначити, що доцільніше ставити: ЛН чи ЛЛ.
Але є ще такий СН 357-77, там більш конкретно зазначено:
3.36. Лампы накаливания (общего применения или галогенные) для общего освещения
следует применять преимущественно:
а) в помещениях, в которых производятся работы, относящиеся к разрядам VI, VIII и IX
по главе СНиП по проектированию искусственного освещения;
б) для освещения технологических площадок, мостиков, переходов, площадок для
обслуживания крупного оборудования и т.п., если установка здесь других источников света
технически или экономически нецелесообразнаНаші підстанції підходять і під пункт "а", і під "б". Тому моя думка однозначно розжарювання.