Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если ли требования в типам ламп в камерах трансформаторов, РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ. В ПУЕ и ДБН по освещению ничего не нашла. Просто в проектах встречается либо везде лампами накаливания, либо в РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ - люминисцентные лампы. а в камерах трансформаторов - лампы накаливания. Почему так? Можно ли в камерах трансформаторов тоже ставить люминисцентные лампы. Может подскажете, где это написано. Спасибо большое :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение в ТП
« Reply #1 : 28 Січень 2012, 15:02:16 »
Можно ли в камерах трансформаторов тоже ставить люминисцентные лампы.
Можно , если там температура всегда будет не меньше +5 , люминисцентные лампы нормально работают только при плюсовой температуру , так пишут в технических характеристиках на лампы .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение в ТП
« Reply #2 : 31 Січень 2012, 15:20:00 »
а вообще кто какие лампы ставит в камерах трансформаторов?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение в ТП
« Reply #3 : 31 Січень 2012, 15:28:56 »
Обычные лампы накаливания. И в большинстве действующих ТП такие стоят.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение в ТП
« Reply #4 : 31 Січень 2012, 15:31:29 »
Можно , если там температура всегда будет не меньше +5 , люминисцентные лампы нормально работают только при плюсовой температуру , так пишут в технических характеристиках на лампы .
Roman3R, возможно сей час что-то поменялось в конструкциях ламп и они работают и при минусовой температуре... По крайней мере у нас на доме над входом в парадное установили светильники с КЛЛ - работают (светят) нормально уже, поди, трейтью зиму. Хотя, я тоже поддерживаю мнение что необходимо ставить светильники с ЛН.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение в ТП
« Reply #5 : 31 Січень 2012, 16:40:16 »
у нас на доме над входом в парадное установили светильники с КЛЛ - работают (светят) нормально
Я знаю що працюють при мінусовій температурі не тільки КЛЛ але і трубчасті ЛЛ . Вважаю що в проектах такого робити не слід .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение в ТП
« Reply #6 : 31 Січень 2012, 16:45:00 »
Вважаю що в проектах такого робити не слід .
Roman3R, полностью согласен, но как быть с тем, что производство ЛН постепенно сокращается, и уже сей час бывает так, что очень трудно найти в магазине ЛН?

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение в ТП
« Reply #7 : 31 Січень 2012, 17:14:28 »
світильники з люмінесцентними лампами можна комплектувати електронним баластом. і температура експлуатації стане -40С +50С

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение в ТП
« Reply #8 : 31 Січень 2012, 20:06:29 »
А еще менять ЛН удобно, не снимая напряжения с камеры и светятся при любом напряжении.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение в ТП
« Reply #9 : 31 Січень 2012, 23:48:36 »
если Заказчик хочет установить в камере трансформаторов люминесцентные лампы, то я могу их там поставить или где-то есть в документации, что именно в камерах трансформаторов нужно ставить лампы накаливания?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение в ТП
« Reply #10 : 01 Лютий 2012, 10:12:52 »
світильники з люмінесцентними лампами можна комплектувати електронним баластом. і температура експлуатації стане -40С +50С
Только еще и лампы нужны специальные.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение в ТП
« Reply #11 : 01 Лютий 2012, 10:33:05 »
А я думаю, что следует ставить светильники под ЛН, которую со временем можно заменить на КЛЛ

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение в ТП
« Reply #12 : 06 Лютий 2012, 22:13:18 »
Подскажите, пожалуйста, если ли требования в типам ламп в камерах трансформаторов, РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ. В ПУЕ и ДБН по освещению ничего не нашла.
В ДБН по освітленню все-таки є дещо про це, хоч і дуже мутно, в п. 4.4
Використання ламп розжарювання для загального освітлення допускається тільки у випадках
неможливості або техніко-економічної недоцільності використання розрядних ламп.

Тобто якщо провести нескладний техніко-економічний розрахунок, можна самому визначити, що доцільніше ставити: ЛН чи ЛЛ.

Але є ще такий СН 357-77, там більш конкретно зазначено:
3.36. Лампы накаливания (общего применения или галогенные) для общего освещения
следует применять преимущественно:
а) в помещениях, в которых производятся работы, относящиеся к разрядам VI, VIII и IX
по главе СНиП по проектированию искусственного освещения;
б) для освещения технологических площадок, мостиков, переходов, площадок для
обслуживания крупного оборудования и т.п., если установка здесь других источников света
технически или экономически нецелесообразна

Наші підстанції підходять і під пункт "а", і під "б". Тому моя думка однозначно розжарювання.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение в ТП
« Reply #13 : 07 Лютий 2012, 12:56:57 »
Еще такое замечание от Заказчика по поводу освещения ТП - почему не организовано аварийное освещение в ТП?. Я освещение делаю от щита собственных нужд ТП, который представляет собой АВР. Разве освещение в ТП от щита с АВР не будет являться аварийным? Или может я не права и как тогда делать в ТП это аварийное освещение. Просто всегда делала от щита АВР и не было вопросов. А теперь вот такое замечание =-0

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение в ТП
« Reply #14 : 07 Лютий 2012, 16:25:08 »
Может заказчик перепутал и имеет ввиду ремонтное освещение на напряжение 36В, осуществляемое через трансформатор ЯТП 220/36В?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: