меня заставляет пересчитать по участкам сети (ответвлениям) падение напряжения.
Нач. местного рэса говорит, чтобы я измеренную мощность в начале линии (у меня есть данные: ток по самой загруженной фазе в начале линии 38 А+10 А(мощность трёхфазная моего абонента) разделил на количество подключений опор согласно поопорной схемы.
Требует инспекторша (бабушка в Облэнегрго) расчитать автомат в ТП. Но я же сечение линии не менял (падение в конце у меня 4, 6%). Я ей ничего по этим двум пунктам доказать не могу
Так а что доказывать, ты посчитай, исходные данные есть.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
vetalek1974

Да выдайте ей расчет подгоните нагрузками под существуещие сечения и номинал автомата на ТП.
Может быть у бабушки молодость проснулась. Вот она Вас и теребит. :)
Можно примерно так:

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Меня достало больше всего две вещи: 1. когда я посчитал паление напряжение в конце линии ВЛ -0,4 кВ ( мне нач. ржэса длину указал  610 м) т.е. как по ТУ, то когжда я начал сдавать проект в Хароблэнерго, инспекторша (принципиальная бабушка лет 75) меня заставляет пересчитать по участкам сети (ответвлениям) падение напряжения. При этом метсный (дергаческий РЭС) не дает мне мощности домов вдоль участков (согл. вылаженной мной выше поопорной схемы). Нач. местного рэса говорит, чтобы я измеренную мощность в начале линии (у меня есть данные: ток по самой загруженной фазе в начале линии 38 А+10 А(мощность трёхфазная моего абонента) разделил на количество подключений опор согласно поопорной схемы.
2: Требует инспекторша (бабушка в Облэнегрго) расчитать автомат в ТП. Но я же сечение линии не менял (падение в конце у меня 4, 6%). Я ей ничего по этим двум пунктам доказать не могу
Если вы подсчитаете так как хочет РЕС у вас будет падение напряжение еще меньше чем если бы вы использовали мощность из договоров. А вообще правильно было бы если бы РЕС в качестве исходных данных дал не ток, а измереное падение напряжение в конце линии. Что касается автомата, то подсчитайте сопрот петли "фаза-ноль" цепи от ТП до ввода в проектируемый дом. Проще выполнить эту глупость чем спорить с ними.
Почему Вы берете 10А абонента, у Вас 25кВт по ТУ.
« Останнє редагування: 31 Січень 2012, 09:50:39 від shtuch1 »

Offline vetalek1974

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
у меня пересласовали на 5 кВт. 25 кВт как раз и получается падение 11 %

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
у меня пересласовали на 5 кВт. 25 кВт как раз и получается падение 11 %
Єто вы считали в конце линии с общей нагрузкой. Попробуйте пересчитать как предлагает РЕС, а еще лучше переговорите с ними и за исходные данные приймите измереное падение напряжение в конце линии. Эти данные должны быть в РЕС.

Offline vetalek1974

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
По данным замера Рэс, падение пофазно в кнце моей линии 610 м составляет 210 В (это без моих новых 5 кВт ). И что это дает? просто в Ту расчёт падение в конце линии прописали, а теперь им по учаскам считай. Гл. инженер рэса гвоворит, что надо мощности так считать. Измереную мощност в начале линии поделить на количесво подключений согласно поопорной схемы. У меня полчилость с среднем 0, 6 кВт на каждого абонента. А теперь с этим идти и сдавать бабушке в облэнерго

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
По данным замера Рэс, падение пофазно в кнце моей линии 610 м составляет 210 В (это без моих новых 5 кВт ). И что это дает? просто в Ту расчёт падение в конце линии прописали, а теперь им по учаскам считай. Гл. инженер рэса гвоворит, что надо мощности так считать. Измереную мощност в начале линии поделить на количесво подключений согласно поопорной схемы. У меня полчилость с среднем 0, 6 кВт на каждого абонента. А теперь с этим идти и сдавать бабушке в облэнерго
Исходя из величины падения напр. в конце линии можно привести распределенную вдоль линии нагрузку к концу линии т.е. определить момент нагрузки в конце линии. Прибавив Ваш момент нагрузки Вы cможите опред. расчетное пад. напр.
« Останнє редагування: 31 Січень 2012, 13:27:05 від shtuch1 »

Offline vetalek74

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 32
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ребята, во сколько раз в моем случае должен быть мой расчётный ток однофаз. КЗ (Iкз=345А) согласно п.3.1.9 ПУЭ. надо ли ссылаться на п 7.3.139, где написано в 6 раз.?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
п 7.3.139, где написано в 6 раз
Це для перевірки спрацьовування автомата, який захищає лінію, яка проходить у вибухонебезпечній зоні

В п. 3.1.9 написано:
В сетях, защищаемых только от токов КЗ (...) за исключением протяженных сетей (...) допускается не выполнять расчетной проверки (...)
Я так зрозумів, ваша існуюча лінія протяжна, тому треба виконати перевірку згідно гл. 1.7 ПУЕ. Але є один нюанс.Старе ПУЕ посилається на п. 1.7.79. Зараз же діє нова редакція ПУЕ, де цей пункт вже не 1.7.79 а 1.7.82.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в що таке протяженные сети

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
що таке протяженные сети
таке нормативне визначення мені невідомо, думаю що маються на увазі такі мережі, велика довжина яких може стати причиною занадто повільного спрацьовування апарату захисту.

Offline vetalek74

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 32
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемы форумчане,не оставтье меня один на один со злой и страшной инспекторшой.
насчёт п. 3.1.9 Пуэ "В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за
исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ...
Т.е. мне проверять пункт 7.3.139 надо как я понял. В укр. ПУЭ такой главы 7.3.139 нет (или она есть в другом месте), но такой пункт есть в русском ПУЭ.
У меня автомат на подстанции в начале линнии ВА 04-36 In=100 А с обратно-зависимой от тока х-кой. Согласно 7.3.139, ток КЗ должен превышать в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя (у меня расчётный ток однофазного КЗ расчитан по упрощенной формуле-345 А) . 100х6=600 A. У меня ток КЗ меньше чем в 6 раз номин тока автомата, значит надо менять автомат на подстанции? По перегрузке  мне расчитывать  не надо ?

Offline Obuhr

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это План поопорной схемы . У меня фидер № 3
\
Лопух твой инспектор. Инспектор в держенргонагляде а у тебя простой инженер.

Offline yuoras

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лопух твой инспектор. Инспектор в держенргонагляде а у тебя простой инженер.