Автор Тема: Справедливо ли требование инспектора.  (Прочитано 8025 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
3. Выполнить проверочный расчёт ВЛ-0, 4 кВ на пропускную способность и допустимое (5 %) падение напряжение в конце линии. За результатом расчета при необходимости проектом переделать ВЛ-0.4 кВ (усиление сечение провода, замена Авт. выкл.в ТП-414 и т.д.)
ключевое слово: при необходимости

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну не напишут же они сразу переделать.
Еще сохранилась форма такта, в ненавящивом предложении.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Anatoliy57, ну по крайней мере, есть шанс ничего не делать, просто нужно постараться все "ПРАВИЛЬНО" посчитать :), считать ведь тоже можно по разному :D

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
просто нужно постараться все "ПРАВИЛЬНО" посчитать :), считать ведь тоже можно по разному :D

 :thumbsup: +1

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vetalek1974, так все-таки какая мощность указана у Вас в ТУ?

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
просто нужно постараться все "ПРАВИЛЬНО" посчитать :)
+1000 Красиво сказано))))
а вообще, если нет возможности придавить немного инспектора, чтобы он успокоился, то тогда лучше чуть капнуть, в покое ведь не оставят, считать придётся все сети украины)))
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, мне кажется - ты не прав. По идее, когда в нормах увеличили расчетную мощность жилья - РЭСы должны были сразу же приступить к реконструкции сетей... В нормах везде пишут, что действие данного документа распространяется на новое строительство и реконструкцию. В данном случае новое строительство (реконструкция) относятся к одному дому, вот он и рассматривается с точки зрения новых норм, все осталное расматривается с точки зрения норм действующих на момент строительсва. И vetalek1974 необходимо постараться сделать проверочный расчет так чтобы не пришлось делать реконструкцию сетей, иначе, возможно, при реконструкции расчеты прийдется делать уже по новым нормам
Делать больше РЕСам нечего чем как за нововведениями следить и делать реконструкции. Все єти нормы действуют при проектировании и то не во всех случаях. А в период експлуатации основным документом по определению мощности есть договор про користування ел. ен. Как можно брать 5кВт на дом ( по новым нормам), если к проектируемой линии могут быть подключены дома с мощностью по 50кВт.

Offline vetalek1974

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ребята. у меня по ТУ устанвол. мощность 5 кВт. из них 2 кВт (из 5-ти квт) -на электропродогрев
Напрягает ситуация с расчётом автомата. В подстанции ВА-04-36 с In=100А. Нагрузка самой загруженной фазы 38А. Плюс мои из расчёта 5 кВт- 9 А. Т.е. 47 А. Инспектор требует расчёт Авт. выключателя в ТП. Вопрос: Надо ли на перегрузку считать в сельских сетях? не поймц п. 3.1.9 укр. пуэ 2009г. "сетях защищаемых только от к.з. и т.д...."

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надо ли на перегрузку считать в сельских сетях? не поймц п. 3.1.9 укр. пуэ 2009г. "сетях защищаемых только от к.з. и т.д...."
vetalek1974, а что тут непонятного? От перегруза защищаются только сети указаные в п.3.1.10, ВЛ в этот список не входит, т.е. защищается только от к.з. В данном случае автомат должен отключить линию при к.з. в конце линии. Ток к.з. (в данном случае) не зависит от нагрузки, и, если автомат защищал линию раньше, а Вы при подключении линии эту линию не удлиняете, то ситуация, в принципе, не меняется. Из-за большой протяженности ВЛ сечение провода выбирается по допустимому падению напрядению, по этому с Вас и требуют проверить как изменится этот параметр при подключении еще одного потребителя.

Offline vetalek1974

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор. ТО, что Вы говорите, я обьясняю инспектору. Говорю: я сечение линии не увеливал, длинну не менял. Т.е. Расчётный ток К.з. в конце линии не изменился. (я для себя прикинул, что в в Конце ВЛ -0. 4 кВ длиной 610 М аллюминиевый провод марки А Iкз=345А.
Автомат у меня ВА 04-35 In=100А. Пройдет ли этот автомат по току КЗ? Просто она у меня требует хоть какой расчёт АВ в ТП, хоть и на К.З.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vetalek1974, а как Вы определяли ток к.з.? Маловато как-то, хотя линия длинная и все может быть. По старым требованиям (Iкз>=Ін х 3) у Вас автомат проходит, если проверять по новым требованиям то необходимо найти токовременные характеристики на данный автомат и проверить время отключения

Offline vetalek1974

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это ТУ

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vetalek1974, Из ТУ вообще не понятно куда подсоединятся. Исходя из п. 5  ТУ понимается, что подключатся  в РУ 0,4 кВ  ТП 414, дальше по п. 7.1 подключатся отпайкой от ВЛ 0,4  ???
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это ТУ
Да ТУ-супер!!! Особенно п.12. так много из него можно додчерпнуть!!! По стилю видно, что пацаны серьезные писали (в п.7.4. ПЗР-«конкректно» визначити…)
У Вас по ТУ увиличение мощности с 1,3кВт до 25кВт из которых 2кВт на подогрев воды и 10 (или 5кВт как Вы укозали) на отопление. Требования п.7.3 должен выполнять РЕС, как и требования п.7.4.

Offline vetalek1974

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Меня достало больше всего две вещи: 1. когда я посчитал паление напряжение в конце линии ВЛ -0,4 кВ ( мне нач. ржэса длину указал  610 м) т.е. как по ТУ, то когжда я начал сдавать проект в Хароблэнерго, инспекторша (принципиальная бабушка лет 75) меня заставляет пересчитать по участкам сети (ответвлениям) падение напряжения. При этом метсный (дергаческий РЭС) не дает мне мощности домов вдоль участков (согл. вылаженной мной выше поопорной схемы). Нач. местного рэса говорит, чтобы я измеренную мощность в начале линии (у меня есть данные: ток по самой загруженной фазе в начале линии 38 А+10 А(мощность трёхфазная моего абонента) разделил на количество подключений опор согласно поопорной схемы.
2: Требует инспекторша (бабушка в Облэнегрго) расчитать автомат в ТП. Но я же сечение линии не менял (падение в конце у меня 4, 6%). Я ей ничего по этим двум пунктам доказать не могу

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю