Здравствуйте господа проектировщики,
уделите минуту Вашего драгоценного внимания ,вопросы следующие
1. - регламентирован ли тип светильников в жилых зданиях как для рабочего так для аварийного освещения ,
2. - где прописано сколько должно быть ЛК освещение в вестибюле жд. площадь примерно 200 метров кв.
3.- является ли светодиодная лента 24 V светильником и может ли использоваться в качестве такового как рабочее или аварийное освещение.
4. являются ли светильники установленные на высоте 30 мм.от пола в том же вестибюле светильниками или все таки это подсветка.
может я конечно чегото не понимаю но будьте так добры сообщите на что можно сослаться ,
достали ДИЗАЙНЁРЫ!!
буду весьма благодарен.
часть нашел в СП 52.13330.2011, но это свод правил.
а где это прописано в других нет.
« Останнє редагування: 23 Лютий 2012, 07:30:55 від Askin2003 »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас есть ДБН В.2.5-28-2006 Освещение. А у вас?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Видя что вы ссылаетесь на Российские нормы, предпологаю, что вы с России
1. - регламентирован ли тип светильников в жилых зданиях как для рабочего так для аварийного освещения ,
- Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»,
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»
- ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок»,
- ГОСТ Р МЭК 605981-1-2003 «Осветительные приборы. Часть 2-22. Специальные требования. Светильники для аварийного освещения».
- ГОСТ Р50571.29-2009 «Электрические установки зданий. Часть 5-55.Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование».

Quote (selected)
2. - где прописано сколько должно быть ЛК освещение в вестибюле жд. площадь примерно 200 метров кв.
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»
Quote (selected)
3.- является ли светодиодная лента 24 V светильником и может ли использоваться в качестве такового как рабочее или аварийное освещение.
Нет
Quote (selected)
4. являются ли светильники установленные на высоте 30 мм.от пола в том же вестибюле светильниками или все таки это подсветка.

Если вы обеспечиваете ими норму освещенности.

Offline Askin2003

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
СПАСИБО, БУДУ ДАЛЬШЕ РЫТЬ.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю