добрый день. Делаю проект на кондиционерную сеть административного 4х этажного здания в крыле 15 кабинетов. Мощности кондиционеров от 1 до 3 кВт все 220В. Ставлю на каждое крыл свой щиток. Подскажите как правильно сделать , на кажный кондиционер тянуть свою линию от автомата (большой пучек 8 кабелей на одной стене 2,5мм2) или объединить, скажем, по 2 розетки на группу? тогда кабель получается порядка 6мм2
сложно его расключать в коробках (в гофре под потолком). КАК сейчас правильно делают? за ранее спасибо.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кондиционерная розеточная сеть
« Reply #1 : 23 Червень 2008, 12:00:31 »
Насколько я знаю, поставщики кондиционеров требуют отдельный автомат для каждого кондюка, ну и соответственно отдельную линию. Еще я знаю, что есть требования по сечению кабеля, в зависимости от пускового тока кондиционера (если бы только, кто-нибудь сообщал эту цифру электрикам) и его длины. В файловый архив я положил график для выбора <a href="http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=96" />Сечение кабеля кондиционера.jpg[/url]
я знаю не все, а только половину

Offline CherryT

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кондиционерная розеточная сеть
« Reply #2 : 23 Червень 2008, 22:22:09 »
На одну группу несколько кондиционеров сажать можно, но для каждого должен быть свой отключающий аппарат. Я в этом случае ставлю для каждого автомат в модульном корпусе.

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кондиционерная розеточная сеть
« Reply #3 : 23 Червень 2008, 23:07:38 »
2,5мм.кв меди-25А=5,5кВт
соответственно  комбинировать 2+3/2+2+1,5/1+1+1+2 можно
тем более,насколько я понял,речь идет о моноблоках
а сечение,в первую очередь,выбирают по длительно допустимому току,а не по ПУСКОВОМУ
ну и не стоит забывать про падение напряжения
САМОЕ главное,чтоб ток теплового расцепителя защитного автомата  был <= допустимому току кабеля

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кондиционерная розеточная сеть
« Reply #4 : 24 Червень 2008, 04:28:18 »
А какой сос ф у кондиционеров?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кондиционерная розеточная сеть
« Reply #5 : 24 Червень 2008, 09:11:08 »
На одну группу несколько кондиционеров сажать можно, но для каждого должен быть свой отключающий аппарат. Я в этом случае ставлю для каждого автомат в модульном корпусе.
Ну и получаем в итоге "мини-щиток" от которого, отдельными группами (а как иначе назвать отдельный автомат для каждого кондиционера?) питаются кондиционеры. Но правда, присутствует экономия кабеля
Цитата: nikaraguasasham
а сечение,в первую очередь,выбирают по длительно допустимому току,а не по ПУСКОВОМУ
ну и не стоит забывать про падение напряжения
разумеется по длительно допустимому, но при больших пусковых токах, может иметь место падение напряжения (о котором не стоит забывать) больше нормируемого и соответственно - затянувшийся пуск двигателя, что не идет ему на пользу.
Цитата: micha
А какой сос ф у кондиционеров?
ДБН В. 2.5-23-2003
"Холодильне устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування, насоси, вентилятори і кондиціонери повітря при потужності електродвигунів, кВт:
а) до 1     0,65
б) від 1 до 4 включно     0,75
в) понад 4     0,85"
я знаю не все, а только половину

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кондиционерная розеточная сеть
« Reply #6 : 24 Червень 2008, 15:03:49 »
Цитата: nikaraguasasham
сечение,в первую очередь,выбирают по длительно допустимому току,а не по ПУСКОВОМУ
ну и не стоит забывать про падение напряжения

http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - для кондиционеров допуск по потерям 2%, хотя многие на это не обращают внимания - работает и ладно. Тем более, что раз кондиционер относится к бытовой технике, то должен работать при ±10%. Вот он и работает два-три сезона вместо 8-10.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кондиционерная розеточная сеть
« Reply #7 : 24 Червень 2008, 15:08:30 »
Может это и неправильно (со стороны финансовой), но я не экономлю и ставлю отдельно автомат к каждому кондиционеру...

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кондиционерная розеточная сеть
« Reply #8 : 25 Червень 2008, 06:45:05 »
я тоже думаю на каждый кондишен свой автомат! : ;)

 