Автор Тема: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?  (Прочитано 28176 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
скажите...а пункт ПУЭ 1.3.10  "....При количестве одновременно  нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках
пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих 
коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводов. ....."
не указывает на необходимость транспозиции в сетях 0,4 кВ??? Ведь не зря даются к таблицам понижающие коэф-ты при прокладке проводов пучками...а при одиночной прокладке понижающих коэф-тов -НЕТ.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
І ці люди ще гонять на болонський процес  :D

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
скажите...а пункт ПУЭ 1.3.10  "....При количестве одновременно  нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках
пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих 
коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводов. ....."
не указывает на необходимость транспозиции в сетях 0,4 кВ??? Ведь не зря даются к таблицам понижающие коэф-ты при прокладке проводов пучками...а при одиночной прокладке понижающих коэф-тов -НЕТ.
Кроме того, что теплоотвод от проводов проложеных пучками меньше чем от отдельно проложеных  это не очем не говорит

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.