Чисто практически проще прийти к токам:
Есть допустимый ток кабеля, есть допустимый ток трансформаторов тока в его голове (На ПС, на РП, короче в месте установки защиты) - это тот максимум который может пропустить линия (І1).
Дальше мы в Киеве считаем не по замерам, а по мощностям с учетом коэффициента загрузки ТП и коэффициента совмещения максимумов, получается результирующая мощность, исходя из которой находится ток (І2) - и по разнице между І1 и І2 виден запас по току, который может пропустить линия. Потом его можно перевести в мощность. Единственное - нужно помнить, что при увеличении количества ТП ,коэффициент совмещения максимумов уменьшится и некий запас по мощности еще будет.
Если речь идет не о Киеве, то вместо расчета по мощностям Облы предлагают пользоваться замерами. Что точнее - вопрос. Я бы доверял замерам, если бы эти замеры велись например в течении месяца и брался максимум, а так...