Автор Тема: Электроснабжение КТП 6/0,4  (Прочитано 2248 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Бугор

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте, нужна помощь.
Поступило задание определить запас по нагрузке для линий питания существующей КТП 6/0,4. Подскажите как правильно сделать, чтобы все учесть. Если есть ссылки на литературу, то буду очень благодарен.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #1 : 12 Лютий 2012, 11:47:26 »
определить запас по нагрузке для линий питания существующей КТП 6/0,4
Допустимий струм лінії мінус номінальний струм трансформаторів КТП . Результат - запас по струму , по цьому струмові порахувати потужність і вийде запас потужності лінії .
« Останнє редагування: 12 Лютий 2012, 11:52:00 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #2 : 12 Лютий 2012, 15:19:58 »
определить запас по нагрузке для линий питания существующей КТП 6/0,4
Допустимий струм лінії мінус номінальний струм трансформаторів КТП . Результат - запас по струму , по цьому струмові порахувати потужність і вийде запас потужності лінії .
а если на линии много КТП?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #3 : 12 Лютий 2012, 15:32:17 »
а если на линии много КТП
Рахувати кожну ділянку окремо , враховуючи її навантаження і переріз лінії .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #4 : 12 Лютий 2012, 18:19:03 »
а если на линии много КТП
Рахувати кожну ділянку окремо , враховуючи її навантаження і переріз лінії .
Я имел ввиду нужно ли учитывать коэффициент спроса, коэффициент загрузки и еть ли нормат. документ?
« Останнє редагування: 12 Лютий 2012, 18:54:27 від shtuch1 »

Offline Бугор

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #5 : 12 Лютий 2012, 21:45:02 »
Извините за неполную информацию. Получается что от шин 6кВ питается несколько потребителей со своими трансформаторами 6/0,4. Как быть в таком случае?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #6 : 13 Лютий 2012, 09:08:04 »
нужно ли учитывать коэффициент спроса, коэффициент загрузки
Это существующие нагрузки , их должны выдать в РЭС .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #7 : 13 Лютий 2012, 09:17:32 »
нужно ли учитывать коэффициент спроса, коэффициент загрузки
Это существующие нагрузки , их должны выдать в РЭС .
На основании замеров нагрузки, как сумму мощностей трансформаторов подключенных ТП, как сумму мощностей из договоров про поставку эл. энергии ... ?
« Останнє редагування: 13 Лютий 2012, 09:21:01 від shtuch1 »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #8 : 13 Лютий 2012, 10:01:17 »
Подскажите как правильно сделать, чтобы все учесть. Если есть ссылки на литературу, то буду очень благодарен.
ВСН97-83, п. 2.13...2.15

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #9 : 13 Лютий 2012, 10:31:22 »
Чисто практически проще прийти к токам:
Есть допустимый ток кабеля, есть допустимый ток трансформаторов тока в его голове (На ПС, на РП, короче в месте установки защиты) - это тот максимум который может пропустить линия (І1).
Дальше мы в Киеве считаем не по замерам, а по мощностям с учетом коэффициента загрузки ТП и коэффициента совмещения максимумов, получается результирующая мощность, исходя из которой находится ток (І2) - и по разнице между І1 и І2 виден запас по току, который может пропустить линия. Потом его можно перевести в мощность. Единственное - нужно помнить, что при увеличении количества ТП ,коэффициент совмещения максимумов уменьшится и некий запас по мощности еще будет.
Если речь идет не о Киеве, то вместо расчета по мощностям Облы предлагают пользоваться замерами. Что точнее - вопрос. Я бы доверял замерам, если бы эти замеры велись например в течении месяца и брался максимум, а так...
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #10 : 13 Лютий 2012, 11:13:00 »
Чисто практически проще прийти к токам:
Есть допустимый ток кабеля, есть допустимый ток трансформаторов тока в его голове (На ПС, на РП, короче в месте установки защиты) - это тот максимум который может пропустить линия (І1).
Дальше мы в Киеве считаем не по замерам, а по мощностям с учетом коэффициента загрузки ТП и коэффициента совмещения максимумов, получается результирующая мощность, исходя из которой находится ток (І2) - и по разнице между І1 и І2 виден запас по току, который может пропустить линия. Потом его можно перевести в мощность. Единственное - нужно помнить, что при увеличении количества ТП ,коэффициент совмещения максимумов уменьшится и некий запас по мощности еще будет.
Если речь идет не о Киеве, то вместо расчета по мощностям Облы предлагают пользоваться замерами. Что точнее - вопрос. Я бы доверял замерам, если бы эти замеры велись например в течении месяца и брался максимум, а так...
А откуда берется коэффициента загрузки ТП ? наверняка из тег же замереров. И зачем привязыватся к допустимому току ТТ если есть  допустимый ток кабеля.
Если добавить процент на развитие, эта методика практически совпадает с ВСН97-83. Вопрос - является ли ВСН нормативным документом при подготовке и выдачи ТУ? И вообще он действующий НД?
« Останнє редагування: 13 Лютий 2012, 11:21:47 від shtuch1 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: