Автор Тема: Освещение в встроенной ТП  (Прочитано 3389 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Освещение в встроенной ТП
« : 12 Січень 2012, 09:01:05 »
Ситуация следующая. В 3х этажном АБК на первом этаже размещена встроенная ТП в одном из помещений. Как правильно организовать освещение именно этого помещения? Если у меня проектируется 3 щитка освещения на каждом этаже, откуда мне запитать светильник в ТП?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в встроенной ТП
« Reply #1 : 12 Січень 2012, 09:19:03 »
откуда мне запитать светильник в ТП
Рабочее - от этажного щитка , аварийное желательно светильниками с аккумуляторами .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в встроенной ТП
« Reply #2 : 12 Січень 2012, 09:20:35 »
Ситуация следующая. В 3х этажном АБК на первом этаже размещена встроенная ТП в одном из помещений. Как правильно организовать освещение именно этого помещения? Если у меня проектируется 3 щитка освещения на каждом этаже, откуда мне запитать светильник в ТП?
Поставь ЩО свой в ТП, от него  кинь группу на освещение РУ-10кВ, РУ-0.4кВ и на розетки для ремонтного осещения в ТП.
P.S. ЩО можно сделать с блоком АВР. И каждый из двух вводов запитать от вводных ячеек. Подсоеденение - до разьеденяющих вводных ножей ячеек (чтобы при обестачивании вводных секций не отключалось освещение в ТП).
« Останнє редагування: 12 Січень 2012, 09:27:52 від *Андрей* »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в встроенной ТП
« Reply #3 : 12 Січень 2012, 10:22:33 »
У тебя в ТП должен быть ящик собственных нужд. От него ты и запитываешь освещение ТП.
Больше того, у тебя еще и должны быть переносное освещение 12В и розетки 12В. Для этого ставишь ЯТП-220/12 В. А ящик собственных нужд нужно запитать так, как указал коллега *Андрей*,
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в встроенной ТП
« Reply #4 : 12 Січень 2012, 13:27:27 »
Подсоеденение - до разьеденяющих вводных ножей ячеек
Якщо комерційний облік електроенергії виконаний на стороні 0,4 кВ , такий варіант не пройде , тому що це навантаження буде перед обліковими трансформаторами струму  .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в встроенной ТП
« Reply #5 : 12 Січень 2012, 14:58:28 »
Подсоеденение - до разьеденяющих вводных ножей ячеек
Якщо комерційний облік електроенергії виконаний на стороні 0,4 кВ , такий варіант не пройде , тому що це навантаження буде перед обліковими трансформаторами струму  .
Этот вопрос решается установкой дополнительного учета в ящике собственных нужд (При необходимости)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в встроенной ТП
« Reply #6 : 12 Січень 2012, 15:07:25 »
вопрос решается установкой дополнительного учета в ящике собственных нужд
Ви пробували погоджувати такий варіант комерційного обліку електроенергії ? Обленерго такого не погодять .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в встроенной ТП
« Reply #7 : 13 Січень 2012, 15:14:08 »
Нормальная схема. В Киеве применялась неоднократно. Энергосбыт согласовывал. Но тут Важно чье ТП. Если РУ-0,4 кВ абонетское -то да, возникает такой вопрос - кто будет платить за собственные нужды. А если все принадлежит облу (в моем случае Киевэнерго), то такой вопрос даже и не возникает.
Хотя у меня был прецедент с 2-мя ящиками собственных нужд. Это когда у меня было большое Киевэнерговское РУ, такое же Абонентское и + еще 2 транса и РУ-0,4 кВ - тоже абонентские. Так учет коммерческий у меня был по 10 кВ, а собственные нужды Киевэнерго сидели под своим учетом, который работал на вычитание. То есть было 2
ящика собственных нужд - абонентский - без учета и киевэнерговский - с учетом. и все нормально все согласовано, хотя и не включено (но совсем по другим причинам )
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в встроенной ТП
« Reply #8 : 13 Січень 2012, 21:24:13 »
У тебя в ТП должен быть ящик собственных нужд. От него ты и запитываешь освещение ТП.