Если вся нагрузка только в одной точке, тогда очень просто:
Сопротивление провода активное для АС-50 - 0,6 Ом/км, r=3.42*0.6=2.05 Ом
реактивное - 0,35 Ам/км, x=3.42*0.35=1.2 Ом
Полное - Z=2,4 Ом
Ток на ВЛ I=S/(1,73*U)=136 А
Потери напряжения = 1,73*I*Z=565 В.
Если в начале ВЛ - 6,3 кВ, в конце 5,74. Отклонение не более 5 %, требование по качеству выполняются.
Ура! Аплодисменты!
Занавес!