Автор Тема: расчет потерь ВЛ 6кВ  (Прочитано 8039 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

proekt

  • Гість
расчет потерь ВЛ 6кВ
« : 28 Січень 2012, 19:21:44 »
помогите сделать расчет потерь ВЛ 6кВ
длина линии 3420 м
полная мощность 1410 кВА
сейчас висит АС -50
как посчитать потери напряжения на данном участке?

Offline TV

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет потерь ВЛ 6кВ
« Reply #1 : 30 Січень 2012, 09:09:48 »
Если вся нагрузка только в одной точке, тогда очень просто:

Сопротивление провода активное для АС-50 - 0,6 Ом/км, r=3.42*0.6=2.05 Ом
реактивное - 0,35 Ам/км, x=3.42*0.35=1.2 Ом
Полное - Z=2,4 Ом

Ток на ВЛ I=S/(1,73*U)=136 А
 Потери напряжения = 1,73*I*Z=565 В.
Если в начале ВЛ - 6,3 кВ, в конце 5,74. Отклонение не более 5 %, требование по качеству выполняются.
Ура! Аплодисменты!
Занавес!

proekt

  • Гість
Re: расчет потерь ВЛ 6кВ
« Reply #2 : 30 Січень 2012, 12:20:39 »
спасибо) я уже сделал....

колян

  • Гість
Re: расчет потерь ВЛ 6кВ
« Reply #3 : 31 Січень 2012, 19:44:08 »
помогите сделать расчет потерь ВЛ 6кВ
длина линии 470 м
полная мощность 475 кВт
Кабель АС-50

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет потерь ВЛ 6кВ
« Reply #4 : 01 Лютий 2012, 08:19:54 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: