Автор Тема: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением  (Прочитано 4397 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline sashaned

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
не хочу шукати норми, але здоровий глузд підказує, що не можна. ИМХО.

Offline sashaned

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему нет, ведь выкатывание - это создание видимого разрыва (ФУНКЦИЯ РАЗЬЕДИНИТЕЛЯ), а трансформатор 25 кВА И ЕГО МОЖНО ОТКЛЮЧАТЬ РАЗЬЕДИНИТЕЛЕМ (при холостом ходу), значит  и наверное можно выкатывать. Нудно очень срочно ссылка на нормативный документ ....

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А дуга тебя не пугает?
Разъединителем нельзя оперировать под напряжением. Для этого нужен ВН!
Поэтому - Исключено!
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выключаешь шинный разъединитель, заземляешь предохранители и выкатывай.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА,
ЕГО МОЖНО ОТКЛЮЧАТЬ РАЗЬЕДИНИТЕЛЕМ (при холостом ходу)

Offline sashaned

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Люди мы отошли от темы у нас выкатной элемент,,,,,

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выкатной элемент... Я не заметил. В этом случае никакого шинного разъединителя нет. Но я сомневаюсь, что на холостом ходу можно выкатывать тележку с ТСН-ом. Тележка с вакуумником выкатывается только при отключенном вакуумнике. То есть наличествует разрыв, а тут ТСН под напряжением 10 кВ... будет дуга.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Если ставить так вопрос, то ДА можно. А тип ячейки какой??? Вообще должна стоять блокировка - замок ЗБ-1, на приводе, от таких оперативных действий персонала. А в принципе ток трансформатора 100 кВА - на стороне 10 кВ примерно 6А, так что нечего бояться. Норм не нашел  ;)

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline sashaned

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Gallpost

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в принципе ток трансформатора 100 кВА - на стороне 10 кВ примерно 6А
Викочувати візок з трансформатором можна під напругою, але в жодному разі не під навантаженням!!! Відключення лише неробочого ходу трансформатора.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline sashaned

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мнения разделились. Поэтому предлагаю все же поискать обоснование в нормах.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: