Автор Тема: Замена токовых реле в защите тр-ра  (Прочитано 2867 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Аспект

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 65
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги, подскажите. Чем можно заменить реле РНТ 565 в дифференциальной защите трех обмоточного трансформатора 110/35/6 кВ. При реконструкции ПС решено сделать защиту на другой элементной базе. Толком ничего не нашел.
Заранее премного благодарен.

Offline gerasim_76

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно на такой базе.

Offline Аспект

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 65
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу прощения, но я говорил о трех обмоточном трансформаторе 110/35/6 кВ и о реле РНТ 565, а Вы выдали просто рекламу, которой полно в интернете.

Offline Rex

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы не менял старое и надежное реле на что-то новое! Но если приспичило то можно попробовать РНТМ-565 или еще более старые РСТ-15 (РСТ-23).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.