O.S., ну, на сколько я понял, это отдельностоящее здание... Зона защит от трубы все рано не перекроет здание автоцентра...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну там написано "в плотную пристроена котельная", так що не знаючи геометричної форми цього всього важко сказати. Так як N=0,041 то якщо ступінь вогнестійкості автосалона менше ІІІ і він не підпадає під вимоги п. 13...15 додатка А, йому блискавкозахист взагалі не потрібен.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., ну я бы рассуждал бы немного не так. Скорей всего котельная и здание рассматриваются разными проеками. У котельной, скорее всего, будет явно выраженая взрывоопасная зона (ГРП). Возможно в самом здании автоцентра будут тоже взрывоопасные зоны и будет необходимость защищать пространство вокруг среза каналов вытяжной вентиляции. Что же касается самого здания автоцентра, я бы всетаки написал бы, что в качестве молниеприемника используется металлический каркас здания. Хотя, если архитектура будет общая, то наверное, ты прав и надо делать в одном проекте
« Останнє редагування: 01 Лютий 2012, 13:11:23 від Сугор »

Offline psdialog

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
  • Country: kz
  • Все мы гости в этом мире.
    • Перегляд профілю
    • Awards
Эти два здания идут одним проектом, архитектура общая. Котельная на газу, категория помещения Г по строительному и по ПУЭ п.7.3.47 не относятся к взрыво опасностным. В здании автоцентра есть разные категории помещений Д, Г, и В это по ПУЭ П-IIa соответственно смотрим в РД 34.21.122-87 Таблица I п.4- получается категория молниезащиты III. В сенвич панели используемся минеральная негорючая плита! прикручена саморезами к металлическим прогонам которые составляют одну общую металлоконструкцию. Вот план.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Котельная на газу, категория помещения Г
Обычно возле котельной присутствует ГРП, вот вокруг него и образуется взрывоопасная зона, которую необходимо защитить.
В здании автоцентра есть разные категории помещений Д, Г, и В это по ПУЭ П-IIa
Если здание автоцентра рассматривать как местохранения автомобиля то будет присутствовать П-I. Если в здании будет присутствовать помещение по обслуживанию аккамуляторов то возможно будет выброс смесей взрывоопасных концетраций через вытяжную систему.
В общем все написаное выше - достаточно не конкретно... Необходимо получить задание на проектирование с уточнением всего вычеперечисленного...
Для использования металлоконструкций в системе молниезащиты необходимо согласие заказчика

Offline psdialog

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
  • Country: kz
  • Все мы гости в этом мире.
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да возле котельной есть ГРП на стене висит, но оно попадает в зону молниезащиты дымовой трубы.
По поводу аккумуляторной там её нет, выброс смесей взрывоопасных концентраций через вытяжку небудет, сказали технологи.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
сказали технологи
Пусть дадут задание в письменном виде

Offline psdialog

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
  • Country: kz
  • Все мы гости в этом мире.
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правильно ли  я сделал  молниезащиту  здания автосалона согласно РД по III категории, присоединением металлическими прутками кровли (использовав как молниеприемник) к контуру заземления здания , без установки торчащих молниеприемником и сетки. Мероприятия по выравниванию потенциалов выполнены.  Кровля  выполнена из сэндвич панелей, толщина металла сэндвич панелей - 0,8 мм, заполнен негорючим материалом, толщина 150 мм. А над котельной использовал трубу дымовую.

т.е. согласно РД п.2.25 Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых по устройству молниезащиты к III категории, должна выполняться одним из способов, указанных в п. 2.11, с соблюдением требований пп. 2.12 и 2.14.

п 2.11  Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция.
На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, в. также соблюдены требования п. 2.6.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
psdialog, укажи в профиле страну.
толщина металла сэндвич панелей - 0,8 мм
Это толщина вместе с покрытием или чисто метала? При такой толщине большая вероятность повреждения сендвича. Чтобы неложить сетку необходимо иметь бумагу (сертификат) от архитекторов что сендвич негорюч
 
их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция
и данное решение согласовать с заказчиком

Offline psdialog

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
  • Country: kz
  • Все мы гости в этом мире.
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это толщина вместе с покрытием или чисто метала? При такой толщине большая вероятность повреждения сендвича. Чтобы неложить сетку необходимо иметь бумагу (сертификат) от архитекторов что сендвич негорюч
Это толщина вместе с покрытием или чисто метала? При такой толщине большая вероятность повреждения сендвича. Чтобы неложить сетку необходимо иметь бумагу (сертификат) от архитекторов что сендвич негорюч

С заказчиком согласовано, толщина чисто метала, полностью 0.8 метал + минплита  + металл 0.8 итого 150мм, сертификат что сендвич негорюч тоже есть.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По тех. заданию надо=) Это уличная автостоянка, там находятся бензовозы (или типа того, какая-то техника с горючем) оснавная цель их защитить.
      Если это, траспортное средство, то над ним нет никаой молниезащиты, когда оно движется в грозу и нет инструкции, которая предписывала бы прятать оное транспортное средство в укрытие перед грозой. Разве только существует отраслевая норма, предписывающая защищать стоянки такого специального транспорта.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Evgen Koc, хорошо что Вы затронули эту тему... Меня давно мучает вопрос: как быть с автостоянками на кровле торговых центров?

Offline psdialog

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
  • Country: kz
  • Все мы гости в этом мире.
    • Перегляд профілю
    • Awards
тема горячая !!! так как ни кто конкретно не может заявить и получается, что в любом из случаев по РД надо делать на металлической кровле молниезащиту сетку это излишне, можно по разному трактовать и вывернуться, что сетка необходимо, т.к в РД либо СО знаменитом нет однозначного определения что объект к молниезащите не подлежит! даже рассматривая жилые здания кирпичные 5-8-12 не надо,  но опять есть зацепка если есть оборудование антены спутник, какая нить металлическая конструкция которая может притянуть удар то необходимо по крыше здания и молниеприемник ставить превышающий конструкцию. Так же по автосалону есть СТО внутри вентиляция на выходе трубы может накопить смесь т.е надо защитить молниеприемником.

Offline TAHK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем желающим, полезные программки по расчету сопротивления заземления, расчету рисков согласно МЭК и сам МЭК 62305 на русском : http://eom.com.ua/index.php?topic=3899.new#new

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S. ... Что же касается самого здания автоцентра, я бы всетаки написал бы, что в качестве молниеприемника используется металлический каркас здания.
      Можливо "у якості "природного" струмовідвода" у тому разі, якщо він відповідає вимогам п. 6.4.10 ДСТУ. Пардон, для РФ это будут условия, изложенные в разделе 3.2.2.5. СО 153-34.21.122-2003.

 