Автор Тема: заземление моек технологии кухни  (Прочитано 6124 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

миллениум

  • Гість
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался с таким замечанием по охране труда-  необходимо заземлять металлические мойки в технологии кухни. И есть да, то где про это  можно прочитать в нормах. Заранее спасибо.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
миллениум, о мойках не слышал, но есть требование о заземлении металлических душевых поддонов

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался с таким замечанием по охране труда-  необходимо заземлять металлические мойки в технологии кухни. И есть да, то где про это  можно прочитать в нормах. Заранее спасибо.
Обычное уравнивание потенциалов

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ
глава 1.7
Раздел.  Меры защиты при косвенном прикосновении.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
необходимо заземлять металлические мойки
СНип 3.05.06-85 . 3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

миллениум

  • Гість
Спасибо большое. Но мне бы хотелось знать принципиально- надо  заземлять или нет - именно мойки, которые устанавливаюся в производственных кухонных помещениях.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
надо  заземлять или нет - именно мойки, которые устанавливаюся в производственных кухонных помещениях
Якщо в таких приміщеннях є електрообладнання , тоді необхідно виконати вимогу ПУЕ .
1.7.78 У приміщеннях і відкритих установках, де застосовують такі заходи захисту, як автоматичне вимикання живлення або захисне заземлення, необхідно виконувати захисне зрівнювання потенціалів. З цією метою всі сторонні провідні частини (будівельні конструкції, стаціонарно прокладені трубопроводи всіх призначень, металеві корпуси технологічного обладнання, підкранові та залізничні колії тощо) необхідно приєднувати до захисного заземлення в електроустановках напругою понад 1 кВ і до захисного PE-провідника в електроустановках напругою до 1 кВ
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.