Доброго времени суток, коллеги! Получил замечания из Экспертизы на свой проекут электроснабжения ж/д от РУ-0,4 кВ ТП . Далее привожу их полностью:
2. Сечение питающих кабелей марки АВБбШв-1кВ выбрано неверно. Необхо-димо выполнить три условия:
1-е условие: I (защита в РУ-0,4 кВ ТП)≥ I р (авар. режим);
2-е условие: Iд. (фактический) ≥ I р (авар. режим), где Iд. (фактический ) = Iд х К1- количе-ство кабелей в одной траншее (обязательно указать в проекте) по таблице 1.3.26-1-я колонка сверху—между трубами 100мм и пункт 1.3.18 ПУЭ изд 6. (в проекте 4-е ка-беля в одной траншее) и К2=0,92 (таблица 1.3.7-примечание)
3-е условие: А) Iд. (фактический) ≥ I (защита в РУ-0,4 кВ ТП при автомат. выкл.
Б) Iд. (фактический) ≥ 0,33I (защита в РУ-0,4 кВ ТП при предохранителях, со-блюдая при защите – селективность и при сечении потерю напряжения в нормаль-ном режиме в оном из наибОльших эл. вводов. Откорректировать.
Мне не понятен п. 3-Б, что это за коэф. 0,33 (защита в РУ-0,4 кВ ТП при предохранителях) - откуда он взят?