Автор Тема: заземление и защитные меры электробезопасности открытой электроустановки  (Прочитано 2315 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите, пожалуйста, разобраться. Имеется открытая установка (сплошные металлоконструкции), расположенная на бетонной площадке. Электропривод – 380 В. Установка запитывается от существующего (уже лет 40) рубильника, который находится тут же на площадке, в ящике. К рубильнику подведен 4хжильный кабель, заземления нет. В сезон дождей и таяния снега под установкой собирается вода… Моя задача все это подключить, заземлить, уровнять потенциалы и т.д. Вопросы: где будет располагаться ГЗШ? Нужно ли делать уравнивание потенциалов или в данном случае достаточно будет заземления? Какие еще меры электробезопасности нужны?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
designer, ГШЗ будет в щитовой от которой подключен двигатель. По моему, особо делать ничего не надо, корпус двигателя заземляется (зануляется) РЕN проводником кабеля, возможно имеет смысл поменять ящик с рубильником на новый

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, щитовая находиться метров за 100 от двигателя. Кабель менять не будут, он в земле + под бетоном. Новый прокладывать тоже не будут. Вобщем надо в этих суровых реалиях что-то придумать. Для электропривода установки буду ставить свой ящик с комутационной аппаратурой прямо на установке. Может таки сделать заземление?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
designer, оборудование заземляется (зануляется) четвертой жилой кабеля. Кабель в любом случае необходимо прозвонить, если ему 40лет и какоето время он не эксплуатировался, то, возможно, он уже непригоден к эксплуатации и его необходимо будет все равно менять.
Вобщем надо в этих суровых реалиях что-то придумать
я не совсем понимаю поставленную задачу :(, что нужно придумать и в чем собственно проблема? Еще не понимаю зачем шкаф управления ставить на улице, при таких условиях эксплуатации потребуется шкаф с сумашедшей степенью защиты. Если установка ранее функционировала, а сейчас меняется старое оборудование на анологичное новое, то зачем что-то менять и придумывать геморой на свою голову?

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Устанавливается новая установка, к-рую разработали наши механики. Установку нужно установить именно в этой луже и нигде больше. По металлическим площадкам установки будет ходить человек, наблюдать за процессом и управлять электродвигателем: пуск-стоп. Поэтому шкаф требуют там же.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards


1.7. Части электроустановок, технологических агрегатов, конструкции, подлежащие заземлению и занулению, приведены ниже:
1. Строительные, производственные, технологические конструкции:
а) конструкции строительного и производственного назначения;
б) стационарно проложенные трубопроводы всех назначений;
и) металлические корпуса технологического оборудования;
г) подкрановые рельсовые пути и т.п.
2. Потенциально опасные металлические части электротехнического оборудования и изделий:
a) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников, соединителей штепсельных;
б) приводы электрических аппаратов;
в) вторичные обмотки измерительных трансформаторов;
г) оболочки, каркасы, конструкции комплектных устройств, в том числе съемные и открывающиеся части, если на них установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока или 110 В постоянного тока;
д) оболочки и броня кабелей, проводов (включая трубчатые), в том числе кабелей напряжением 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока, если они проложены на общих металлических конструкциях с кабелями более высокого напряжения;
е) кабельные муфты, соединительные коробки и т.п.
3. Потенциально опасные металлические опорные, ограждающие и другие конструкции, находящиеся в непосредственном соприкосновении с частями электротехнического оборудования:
а) рамы электрических машин, трансформаторов;
б) основания комплектных устройств;
в) станины станков, машин, механизмов;
г) кабельные конструкции, лотки, короба;
д) ограждения отдельных частей электроустановок;
е) протяжные и ответвительные коробки, оболочки изоляционных трубок, металлорукава;
ж) опорные конструкции шинопроводов, струны, тросы, стальные полосы, металлические трубы электропроводок и т.п.
4. Потенциально опасные части передвижных и переносных установок.
5. Потенциально опасные части движущихся частей станков, машин и механизмов.
1.8. Части электроустановок, технологических агрегатов и конструкций, не требующие преднамеренного заземления или зануления, приведены ниже:
1. Корпуса электрооборудования, в том числе корпуса электродвигателей, установленных на заземленных (зануленных) основаниях, при условии обеспечения надежного электрического контакта с заземленными или зануленными основаниями.
2. Корпуса аппаратов и электромонтажных конструкций, установленных на заземленных (зануленных) металлических конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, щитках, станинах станков, машин и механизмов, если они не находятся во взрывоопасных зонах и помещениях особо сырых и с химически активной средой .
____________________
 Указанные конструкции не могут  быть использованы для заземления или зануления установленного на них другого электрооборудования.
КОНЦЕРН "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
 
   
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: