Решил задать свой вопрос в данной теме, т.к. работа анологичная, так же выполняю молниезащиту баков с ДТ.
Имеется у меня бак с ДТ определенного диаметра. Согласно типового 704-1-167.84, альбом-6 защита на уровне верхней точки бака считается исходя их его диаметра. А исходя из п.7.3.44 ПУЭ (изд. 6):
7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:
а) 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа, В-II;
б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса;
Получается к диаметру емкости надо прибавить еще 6м?
Аналогичный вопрос с воздушным клапаном на "крыше" бака.
Я брал высоту клапана и далее цилиндр высотой 1м и радиусом 2м, хотя согласно того же пункта ПУЭ:
7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:
...
в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса;
Исходя из каких параметров защитного пространства надо считать м.з. для клапанов?
P.S. Работу в принципе всю сделал, но согласно РД, а теперь чешу репу, привильно ли сделал? Коллеги подскажите, горЮ

! Здать работу надо "вчера".