Вопросы решим - можно двигаться дальше.
Ваши решения?
Ответ на вопрос №4: обсуждаемое помещение не относится к энергетическим объектам.
Ибо он не расположено на и не относится к "ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, ГРЕС, ТЕС" и т.п.
Более того, оно не встроенное, не пристроенное и уж никак не на крыше находится.
Чтобы быть встроенным, оно должно быть выделено противопожарными преградами (хотя, этот термин из СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. Но суть таже).
Актуальность в ответах на вопросы №№1-3 отпала.
Вывод - пункт 1.4.1, Табл. В.2, ДБН В.2.5-56:2010 на обсуждаемое помещение не распространяется.
Теперь можно обсудить вопрос о котельных установках, ну хотя бы обслуживающих одну секцию жилого дома, как выражаются газовики "с умеренной централизацией". Их хоть как-то можно "прислонить" к "ТЕЦ".
Здесь уже и "основные проходы" есть, и вентиляция должна быть.
Легонько притягиваем за уши Принимаем для этого помещения класс взрывоопасной зоны 2, и далее
повторюсь
АПС - искробезопасная цепь, извещатель с маркировкой взрывозащиты приблизительно «1ExibIICT5», кабель в неперфорированном (сплошном) коробе, стальной трубе или в каналах (по каналам есть ограничения в НПАОП 40-1.32.01).
Я хочу еще раз обратить Ваше внимание, что способы прокладки кабелей и защиты оборудования прописаны для взрывоопасных зон.
А котельная или топочная такой класс не имеет.
Т.е. согласно ДБН-56 - надо взрывозащита, а какое исполнение - довольно мутно. Особенно по кабелям.
Возникают вопросы
кабель в неперфорированном (сплошном) коробе, стальной трубе или в каналах (по каналам есть ограничения в НПАОП 40-1.32-01).
это еще откуда??
отсюда - НПАОП 40.01-1.32-01. Но об этом чуть ниже.
и
а какое исполнение - довольно мутно. Особенно по кабелям.
И чего тут мутного? Почитайте раз несколько ПУЭ и ГОСТ ы по взрывозащищенному исполнению. Один раз разберетесь, и все станет на свои места.
Кабели искробезопасной цепи вообще никакой дополнительной защиты не требуют, они - искробезопасные. Барьер - за стенку, заземление. И все. Ну, разве что механическая защита кабеля, если надо...
Как любит выражаться уважаемый
sbal - курим нормативку.
п.6.2.25, ДБН В.2.5-56:2010
"ППКП і апаратуру управління заборонено встановлювати у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах (згідно з НПАОП 40.01-1.32-01). Обладнання АСПГ та СПС, що розміщується у межах вибухонебезпечної зони, повинно мати допустимий рівень вибухо-захисту і ступінь захисту оболонки електричних апаратів і приладів. Прокладання прово-дів і кабелів у таких зонах повинні відповідати вимогам НПАОП 40.01-1.32-01 відповідно до класу вибухонебезпечної зони."
А в НПАОП 40.01-1.32-01 есть замечательные таблицы:
выбор допустимого уровня взрывозащиты извещателей -
Таблиця 4.8."Допустимий рівень вибухозахисту і ступінь захисту оболонки електричних апаратів і приладів стаціонарних, пересувних і переносних) у залежності від класу вибухонебезпечної зони",
выбор способа прокладки кабелей -
Таблиця 4.12. "Допустимі способи прокладання кабелів у вибухонебезпечних зонах".
Ну и в целом с Главой 4.8 "Електропроводки, кабельні лінії. Вибір кабелів і проводів" не мешало бы ознакомиться.