Автор Тема: Освещённость в больнице, чем нормируется?  (Прочитано 5153 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Евгений_skclif

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые форумчане.
Разрабатываю сейчас проект реконструкции больницы. Столкнулся с проблемой, на какой нормативный документ ссылаться при расчёте освещенности в помещениях.

Offline morrich

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
  • Country: ru
  • Не знаешь - не делай
    • Перегляд профілю
    • Как сделать электрику в квартире и доме своими руками
    • Awards
Снип по освещённости.. не всомню как называется..
 для больниц освещённость должны быть больше

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые форумчане.
Разрабатываю сейчас проект реконструкции больницы. Столкнулся с проблемой, на какой нормативный документ ссылаться при расчёте освещенности в помещениях.


Ловіть Український ДБН В.2.2-10-2001:  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1681
« Останнє редагування: 03 Травень 2012, 10:45:39 від ZoloS9479 »
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Slawikvap, В ДБН В.2.2-10-2001 відсутні нормативні значення освітленості приміщень лікувальних закладів.
Раніше було в ДБН В.2.5-23-2003, а вновій редакції ДБН В.2.5-23-2010 - відсутні.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Раніше було в ДБН В.2.5-23-2003, а вновій редакції ДБН В.2.5-23-2010 - відсутні.
потому как,  в промежуток времени между двумя этими редакциями, вышел ДБН В.2.5-28-2006 "ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ", который и взял на себя почетную обязанность нормировать освещение
я знаю не все, а только половину

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician, ДБН В.2.5-28-2006 "ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ" - як не дивно там також відсутні. Цю тему сам піднімав колись на форумі. Прийшлось користуватись відміненим  ДБН В.2.5-23-2003 так як інших нормативних документів по даному питанню на даний час в Україні не існує.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на какой нормативный документ ссылаться при расчёте освещенности в помещениях
СанПиН 2.1.3.1375-03 приложение 8 , але це документ РФ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розробляв проект для лікарні, використовував нормативні рівні освітленостей з ДБН В.2.5-23-2003.
Ще до експертизи проект не дойшов, наразі в очікувані  ;)

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розробляв проект для лікарні, використовував нормативні рівні освітленостей з ДБН В.2.5-23-2003.

Робив аналогічно!!!

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Использовал вот этот документ, так как лучше ничего не нашел  :thumbsup:

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прикольно СНиП отменен, а пособие действующее. Это пособие действительно самый толковый документ по мед. учреждениям. По поводу освещения, я пользуюсь ДБН В.2.5-23-2003, единственное, что эксперты говорят не ссылатся на него в проэктах.

Галка

  • Гість
СП 158.1330.2014 "ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
 ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ" прил Н обязательное

Offline electroblondinka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ребят, а подскажите, пожалуйста, в ДБН указано: "слід передбачати тільки світильники і джерела світла, види і типи яких погоджені з міністерством охорони здоров'я України для використання в цих приміщеннях". Есть такой список??

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R
а де ви взяли даний список?
І що крім цих світильників, більш ніяки не можно?  =-0

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю