Автор Тема: Подключение Чиллера, 281кВт, Іmax=650А  (Прочитано 7016 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На крыше стоит Чиллер с такими характеристиками 281кВт, Іmax=650А.
Растояние от РП0.4кВ - примерно 100м.
Вопрос:
Чем такое чудо подключают?

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
А можно для общего развития рассказать что такое чиллер))))

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_чиллер-фанкойл

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Звонил вентиляционщикам, сказали что 650А-это пусковой ,
номинальный в районе 500А.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
может шинопровод попробовать? Мне тут одна киевская контора презентовала турецкие шинопроводы (они и на Элкоме выставлялись). Я прикинул потери напряжения на 100 м в шинопроводе на 600 А (если я правильно понял турецкую формулу из каталога), получилось 4,36%, можно взять шинопровод и на 800 А
« Останнє редагування: 19 Червень 2008, 12:17:29 від Electrician »
я знаю не все, а только половину

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
не, шинопровод не пойдет.
Решил подключать так 2х4х150 и автомат 630А.
Нормально будет? Или есть какие-то замечания?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Гдето читал, что в общественных зданиях паралельное подключение кабелей недопускается, попробуй сшитый полиэтилен, там есть одножильные кабели большого сечения (до 500мм.кв)

mav

  • Гість
Цитата: Сугор
Гдето читал, что в общественных зданиях паралельное подключение кабелей недопускается,
С чего это вдруг?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
mav, Обычно в нормативной литературе причину невсегда указывают. Неверишь, перечитай "Спецустановки..." и ДБН

mav

  • Гість
Цитата: Сугор
Неверишь, перечитай "Спецустановки..." и ДБН
Причём здесь веришь - не веришь... Здесь все инженеры, надеюсь, и общаться нужно с привлечением пунктов нормативных документов. Дайте пунктик с цитаткой из "Спецустановок...", где запрещается параллельное подключение кабелей. А то мне не попадалось...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение Чиллера, 281кВт, Іmax=650А
« Reply #10 : 23 Червень 2008, 21:26:10 »
Возможно я ошибаюсь, и этот пункт был в ТУ на подключение, выданое облэнерго.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение Чиллера, 281кВт, Іmax=650А
« Reply #11 : 24 Червень 2008, 08:21:53 »
По другому, я как-то не вижу решения, разыве что шинопроводом - но это неоправдано как по мне....

Offline Djuma

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 23
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение Чиллера, 281кВт, Іmax=650А
« Reply #12 : 24 Червень 2008, 15:20:19 »
Ложили неделю назад 2е нитки  4х150 на 1 автомат, никаких препятствий не видели, и старый проект был сделан также, и в реальной жизни всё работало без осложнений ;)

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение Чиллера, 281кВт, Іmax=650А
« Reply #13 : 24 Червень 2008, 17:01:40 »
Цитата: andery
Звонил вентиляционщикам, сказали что 650А-это пусковой ,
номинальный в районе 500А.
Нет это не пусковой, а именно максимальный. Как правило, этот ток чиллер потребляет на нижней границе питающего напряжения.
Проблем нет для запитки такого чиллера четырьмя кабелями ВВГнг 1*240 - он выдерживает в воздухе 704А. Но это свободная прокладка, которую не всегда можно выполнить. Если параллелить кабеля, то нужно учитывать снижение нагрузки при большом количестве нагруженных проводников.
650/2 = 325А, 6 проводников - К=0,68. Iрасч = 325/0,68=478А. Такой ток в воздухе выдержит ВВГ 1*150, но для получения запаса лучше взять ВВГ 1*185. С учетом того, что сечение заземляющей жилы может быть вдвое меньше рабочих, то к чиллеру нужно подвести шесть кабелей 1*185 для подачи 3 фаз и один для заземления. Итого 7.
Я пользовался таблицей завода "ЮжКабель". Там, к сожалению, нет кабелей 4*240, хотя в природе они есть. Смотрите проспекты своих поставщиков - могут быть и другие варианты.

Offline xryn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 55
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение Чиллера, 281кВт, Іmax=650А
« Reply #14 : 24 Червень 2008, 20:52:20 »
Цитата: Леонид Мирошко
Если параллелить кабеля, то нужно учитывать снижение нагрузки при большом количестве нагруженных проводников.
Цитата: Леонид Мирошко
а можно по подробнее про "параллелить"?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю