На крыше стоит Чиллер с такими характеристиками 281кВт, Іmax=650А.
Растояние от РП0.4кВ - примерно 100м.
Вопрос:
Чем такое чудо подключают?

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
А можно для общего развития рассказать что такое чиллер))))

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_чиллер-фанкойл

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Звонил вентиляционщикам, сказали что 650А-это пусковой ,
номинальный в районе 500А.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
может шинопровод попробовать? Мне тут одна киевская контора презентовала турецкие шинопроводы (они и на Элкоме выставлялись). Я прикинул потери напряжения на 100 м в шинопроводе на 600 А (если я правильно понял турецкую формулу из каталога), получилось 4,36%, можно взять шинопровод и на 800 А
« Останнє редагування: 19 Червень 2008, 12:17:29 від Electrician »
я знаю не все, а только половину

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
не, шинопровод не пойдет.
Решил подключать так 2х4х150 и автомат 630А.
Нормально будет? Или есть какие-то замечания?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Гдето читал, что в общественных зданиях паралельное подключение кабелей недопускается, попробуй сшитый полиэтилен, там есть одножильные кабели большого сечения (до 500мм.кв)

mav

  • Гість
Цитата: Сугор
Гдето читал, что в общественных зданиях паралельное подключение кабелей недопускается,
С чего это вдруг?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
mav, Обычно в нормативной литературе причину невсегда указывают. Неверишь, перечитай "Спецустановки..." и ДБН

mav

  • Гість
Цитата: Сугор
Неверишь, перечитай "Спецустановки..." и ДБН
Причём здесь веришь - не веришь... Здесь все инженеры, надеюсь, и общаться нужно с привлечением пунктов нормативных документов. Дайте пунктик с цитаткой из "Спецустановок...", где запрещается параллельное подключение кабелей. А то мне не попадалось...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение Чиллера, 281кВт, Іmax=650А
« Reply #10 : 23 Червень 2008, 21:26:10 »
Возможно я ошибаюсь, и этот пункт был в ТУ на подключение, выданое облэнерго.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение Чиллера, 281кВт, Іmax=650А
« Reply #11 : 24 Червень 2008, 08:21:53 »
По другому, я как-то не вижу решения, разыве что шинопроводом - но это неоправдано как по мне....

Offline Djuma

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 23
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение Чиллера, 281кВт, Іmax=650А
« Reply #12 : 24 Червень 2008, 15:20:19 »
Ложили неделю назад 2е нитки  4х150 на 1 автомат, никаких препятствий не видели, и старый проект был сделан также, и в реальной жизни всё работало без осложнений ;)

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение Чиллера, 281кВт, Іmax=650А
« Reply #13 : 24 Червень 2008, 17:01:40 »
Цитата: andery
Звонил вентиляционщикам, сказали что 650А-это пусковой ,
номинальный в районе 500А.
Нет это не пусковой, а именно максимальный. Как правило, этот ток чиллер потребляет на нижней границе питающего напряжения.
Проблем нет для запитки такого чиллера четырьмя кабелями ВВГнг 1*240 - он выдерживает в воздухе 704А. Но это свободная прокладка, которую не всегда можно выполнить. Если параллелить кабеля, то нужно учитывать снижение нагрузки при большом количестве нагруженных проводников.
650/2 = 325А, 6 проводников - К=0,68. Iрасч = 325/0,68=478А. Такой ток в воздухе выдержит ВВГ 1*150, но для получения запаса лучше взять ВВГ 1*185. С учетом того, что сечение заземляющей жилы может быть вдвое меньше рабочих, то к чиллеру нужно подвести шесть кабелей 1*185 для подачи 3 фаз и один для заземления. Итого 7.
Я пользовался таблицей завода "ЮжКабель". Там, к сожалению, нет кабелей 4*240, хотя в природе они есть. Смотрите проспекты своих поставщиков - могут быть и другие варианты.

Offline xryn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 55
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение Чиллера, 281кВт, Іmax=650А
« Reply #14 : 24 Червень 2008, 20:52:20 »
Цитата: Леонид Мирошко
Если параллелить кабеля, то нужно учитывать снижение нагрузки при большом количестве нагруженных проводников.
Цитата: Леонид Мирошко
а можно по подробнее про "параллелить"?

 