1.Подскажите перечень опор и их тип на базе стоек СК16,4-02 или на базе стоек СК22.1-1.0 или на базе стоек13,6-02-08Мне попадались рабочие проекты линий 10 кВ, где за основу взят типовой проект 35 кВ "3.407.1-164 Унифицированные железобетонные опоры ВЛ 35 кВ на центрифугированных стойках" (касается стоек 22,1 метра).
Также, в файловом архиве есть известный проект 111н/1 (
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;cat=9;sortby=date;orderby=desc;start=30), альбом 4,5, 6, который подходит для стоек 13,5 метра. тем более, что натяжные подвески на базе зажимов НБ-2-6А и НЗ-2-7 подходят для провода АС-120.
2. Тип изоляции подвесной двухцепной с изоляторами ПС-70Д. Нужен чертеж с габаритами для подпеса провода АС-120 для подвеса провода при переходе через автодорогу или железную дорогу. Есть в проекте 3.407.1-164 Унифицированные железобетонные опоры ВЛ 35 кВ на центрифугированных стойках", только нужно уменьшить количество изоляторов до 2. или в 111н/1 альбом 0.
3. Типовой проект для расчетов монтажных стрел провеса неизолированых проводов АС-120 ( наподобие типового 25.0038 Который содержит стрелы прогиба для проводов АС-50: АС-70 и АС-95 но нужно для провода АС-120 3-я зона поветру и 3-я зона по гололеду. - может подойдет этот типовой проект - 25.0057 (
http://pmp-kontakt.ru/load/25_0057/2-1-0-1378). Также, расчет есть в проекте 3.407.1-164 Унифицированные железобетонные опоры ВЛ 35 кВ на центрифугированных стойках
3.407.1-164 можно найти в Яндексе, если нет пришлю.