Помогите с одним вопросом. Заказчик построил здание, собирается сдавать его в аренду. Предполагает что подвальное помещение заберут под кафе. Сейчас там голые стены (без перегородок) и мне нужно запроектировать полностью всю разводку.

Вопрос: обязательно ли в кафе под электрощитовую выделять отдельное помещение? Мне надо в подвале ставить ГРЩ, могу ли я его просто разместить на стене кафе, или надо чтобы заказчик построил под ГРЩ отдельное помещение?

Отдельное спасибо если ткнете носом в правильные нормы. Пока что нашел в ДБН 2.2-9-99 п.4.37 У пожежонебезпечних господарських та технічних приміщеннях (коморах для збе-рігання горючих матеріалів, електрощитових, вентиляційних камерах та ін.) перегородки повинні бути протипожежними 1-го типу, а двері - протипожежними 2-го типу з межею вогнестійкості не менше 0,6 години.

Означает ли это по умолчанию, что даже под один щиток необходимо отдельное помещение электрощитовой?
Заранее спасибо!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВП, ВРП, ГРЩ дозволяється розташовувати поза спеціальними електроприміщеннями при виконанні вимог п. 6.1 ДБН В.2.5-23-2010

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Большое спасибо за ссылку. В п.6.1 есть один нюанс "Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках, у залах різного призначення."
Помещение кафе - один большой зал (или это не зал?) + помещение кухни. Если я в этом зале возле выхода поставлю ГРЩ - будет ли это нарушением?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Буде, тим більше ГРЩ буде доступне для сторонніх осіб, що теж не дуже добре. Я б поставив в коридорі десь.

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
dedugan4i, Вы правильно подчеркнули залы, ни в зале кафе, ни в помещении кухни ГРЩ размещать нельзя (либо обзовите его групповым щитком). Но в наборе помещений кафе обязательно должны быть предусмотрены санузлы отдельно для персонала и для посетителей, кладовая продуктов, моечная. Все эти помещения увязываются коридором.
В этом коридоре и располагаете ГРЩ, не один ресторан и кафе так делал

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В этом коридоре и располагаете ГРЩ, не один ресторан и кафе так делал
ДБН В.1.1.7–2002
При такому варіанті є жорсткі вимоги .
5.25. У коридорах поверхів не дозволяється розміщувати:
а) обладнання, комунікації, які виступають з площини стін на висоті, меншій за 2 м (крім випадків, обумовлених НД);
б) трубопроводи та інші комунікації для транспортування горючих газів, рідин, матеріалів, пилоповітряних сумішей;
в) шафи, у тому числі вбудовані, за винятком шаф для комунікацій будинку та пожежних кранів. При цьому шафи для комунікацій повинні виконуватися з негорючих матеріалів.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R:thumbsup:
коридор - путь эвакуации, хоть с зала, хоть с сортира.
ГРЩ есть ГРЩ. Это не клетка со львом и надписью осел (Прутков), эл.щитовая - ограждение с нормативным пределом огнестойкости.
Эти заморочки к архитектору, его парафия, ибо
Предполагает что подвальное помещение заберут под кафе
есть реконструкция. А далее по новому "бумажному" кругу.
ИМХО, без планировок трудно рассуждать.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При такому варіанті є жорсткі вимоги
ИМХО, без планировок трудно рассуждать.

Подытожив вышесказанное - получается, что обязательна отдельная электрощитовая? Планировок нет, и после сдачи в аренду арендатор сам перепланирует так как ему надо, моя задача сделать все так, чтобы ему не пришлось переносить всю разводку от ГРЩ. Таким образом я ушел подальше от планируемой кухни, и разместил ГРЩ ближе к запасному выходу, практически в самом углу большого помещения.
Необходимо обязать заказчика обнести ГРЩ  стенами?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
есть реконструкция. А далее по новому "бумажному" кругу.

полностью поддерживаю
Это не новый проект помещения - это реконструкция, соответственно свои требования. На беларусском форуме : http://www.proektant.org/index.php?topic=16178.0
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
это реконструкция, соответственно свои требования
ДБН В.1.1.7–2002
Норми поширюються на нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення, реставрацію, капітальний ремонт будинків і приміщень різного призначення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необходимо обязать заказчика обнести ГРЩ  стенами?
Я бы так и сделал. Кстати в ДБН, по которому ваялся сей объект, должно быть прописано требование к эл.щитовым, на память 60 мин вроде огнестойкость ограждающих конструкция+противопожарные двери.
В задании заказчику: выполнить пункты хх ДБН ХХХ.

Совет: всегда при приступлении к "делу" требуйте раздел АР(АБ) и смотрим в "общих данных" по какому нормативу ваяется объект, а далее по тексту ДБН  ;)


Roman3R, дык топикстартер может и не рулить/догадываться об "этом-реконструкция"... ;)
« Останнє редагування: 11 Січень 2012, 13:55:51 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ, ДНАОП 0.00-1.32-01
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ

Quote (selected)
2.4.7.  ВУ,  ВРУ,  ГРЩ,  как  правило,  следует  устанавливать  в  ЭП.  В  районах возможного затопления они должны устанавливаться выше уровня затопления.
  ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях сухих подвалов, предназначенных для  эксплуатации  при  условии,  что  эти  помещения  доступны  для  обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками со степенью огнестойкости не менее чем 0,75 ч.
  При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ и групповых щитков за пределами ЭП они должны устанавливаться  в  удобных  и  доступных  для  обслуживания  местах,  в  шкафах  со степенями защиты оболочки по ГОСТ 14254 не ниже IP31. В этих случаях расстояние от трубопроводов (водопровод,  отопление,  канализация,  внутренние  водостоки)  должно быть не меньше 0,5 м, а от газопроводов и газовых счетчиков - не меньше 1 м.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, эээ, забудь про подвал  ;). Подвал подвалом был в прошлой жизни - теперь кафе, но ниже отметки земельки. ДБН копать надо, это точка отсчета.
Тут еще тот вопрос: а можно ли в данном здании кафе в подвале? И насколько мест кафе? Во сколько вопросов. Короче, без раздела АР (АБ) - флуд или перебор вариантов.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необходимо обязать заказчика обнести ГРЩ  стенами?
В вашем случае - да

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
dedugan4i, в общем планировку с ТХ в студию.