Автор Тема: Расчет требуемой реактивной мощности конденстаторных батарей.  (Прочитано 3573 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline xryn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 55
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста, согласно какого документа (Украина) и как рассчитать мощность конденсаторной батареи.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тута обсуждалось http://eom.com.ua/index.php/topic,85.0.html.
Формула есть в книге Шаповалова
http://eom.com.ua/index.php/topic,99.0.html
упрощенно:
Q=P(tg(фи1)-tg(фи2))....
Калькулятор (проверить результат) тут:  http://www.compensation.ru/estimation/calculator
« Останнє редагування: 12 Червень 2008, 08:52:28 від andery »

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Найди "Конденсаторные установки промышленых предприятий". М., "Энергия". 1972. под редакцией Ильяшова В.П. Книга не большая но, от формул по расчету до монтажа и експлуатации.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Shwarz

  • Гість
Добрый день, занимаюсь производством установок для компенсации реактивной мощности, могу предоставить интересующую Вас информацию.
По вопросам приобретения звоните 8 067 708 03 08