Автор Тема: Трансформаторы тока  (Прочитано 8807 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #45 : 29 Лютий 2012, 12:15:33 »
Формула для расчета Х системы в отличается от вашей
Вона зовсім не відрізняється , я навів дані для мережі 6 кВ , в СОУ наведена формула з приведенням опору для мережі до 1 кВ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #46 : 29 Лютий 2012, 22:41:45 »
Спасибо всем за ликбез. Могу только добавить, что отключающая способность АВ является (в основном) одновременно током электродинамической устойчивости, который в любом случае АВ должен пропустить.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #47 : 29 Лютий 2012, 22:56:10 »
отключающая способность АВ является (в основном) одновременно током электродинамической устойчивости, который в любом случае АВ должен пропустить.
Це ще звідки такі чудеса?

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #48 : 29 Лютий 2012, 23:09:52 »
отключающая способность АВ является (в основном) одновременно током электродинамической устойчивости, который в любом случае АВ должен пропустить.

Це ще звідки такі чудеса?

Прочитал учебное пособие "выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4кВ" А.В. Беляев 2008г. (стр.71) и в http://leg.co.ua/info/nizkovoltnoe-oborudovanie/vybor-avtomaticheskih-vyklyuchateley.html

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #49 : 29 Лютий 2012, 23:18:39 »
Хм, от уж точно "вік живи -- вік учись".
Справа в тому, що в каталогах і паспортах ніколи не писали значення струму електродинамічної стійкості для автоматів, і я завжди думав, що такий параметр просто для них не вводиться. А виявляється, що насправді
Quote (selected)
Если значение электродинамической стойкости в каталоге не приводится, то это означает, что стойкость выключателя определяется его коммутационной способностью   
В принципі логічно. Що ж, будем знать  :thumbsup:

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #50 : 04 Березень 2012, 23:34:22 »
В ПУЕ всетаки докапался. Согласно п. 3.1.3. "Допускается установка аппаратов защиты, нестойких к максимальным значениям тока КЗ, а также выбранных по значению одноразовой предельной коммутационной способности, если защищающий их групповой аппарат или ближайший аппарат, расположенный по направлению к источнику питания, обеспечивает мгновенное отключение тока КЗ, для чего необходимо, чтобы ток уставки мгновенно действующего расцепителя (отсечки) указанных аппаратов был меньше тока одноразовой коммутационной способности каждого из группы нестойких аппаратов, и если такое неселективное отключение всей группы аппаратов не грозит аварией, порчей дорогостоящего оборудования и материалов или расстройством сложного технологического процесса."
Получается (при выполнении условий п.3.1.3) в случае приведеном Roman3R "вводной щит с номинальным током 600 А и током короткого замыкания на его шинах 12 кА , отходящие линии от этого щита могут быть на токи до 63 А", можно ставить автоматы 63 А с отключающей способностью 4,5кА если ток уставки вводного АВ на 600А меньше 4,5кА.
Только это както не вяжется с динамической устойчивостью?


Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #51 : 06 Березень 2012, 11:09:00 »
можно ставить автоматы 63 А с отключающей способностью 4,5кА если ток уставки вводного АВ на 600А меньше 4,5кА.
При одном условии , что вам удасться подобрать автомат который
обеспечивает мгновенное отключение тока КЗ
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #52 : 07 Березень 2012, 10:36:08 »
При одном условии , что вам удасться подобрать автомат который
обеспечивает мгновенное отключение тока КЗ
Єто имеется в виду, что АВ без выдержки времени. Что нужно подбирать, кроме того что уставка вводного АВ меньше отключающей способности отходящих АВ?
« Останнє редагування: 07 Березень 2012, 11:02:55 від shtuch1 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю