Автор Тема: Опоры для ВЛ 20 кВ  (Прочитано 4080 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Опоры для ВЛ 20 кВ
« : 10 Січень 2012, 22:53:27 »
На каких опорах можно прокладывать воздушку напряжением 20 кВ? Типовые для 10 кВ получается уже не проходят? Проект для России. Как быть с типовым, может кто подскажет?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
« Reply #1 : 11 Січень 2012, 07:03:49 »
Российский 27.0002 на стойках СВ-110 для ВЛЗ 6-20кВ.
Неужели в украинских типовых нет такого?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
« Reply #2 : 11 Січень 2012, 10:39:30 »
не встречал

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
« Reply #3 : 11 Січень 2012, 10:40:59 »
а он у вас есть в электронном варианте? а то я на форуме его не найду.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
« Reply #4 : 11 Січень 2012, 10:52:09 »
а он у вас есть в электронном варианте? а то я на форуме его не найду.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=327

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
« Reply #5 : 12 Січень 2012, 15:22:27 »
ZoloS9479, спасибо большое за проект, он мне пригодился. но вот в чем незадача. Эти опоры можно применять в климатических условиях до -40 градусов. а у меня месность до -53 градусов. может что посоветуешь?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
« Reply #6 : 12 Січень 2012, 15:26:50 »
Andrey S, извини, в данном случае помог лишь только с поиском,
думаю, выйдет в эфир Generator, он больше по сути темы подскажет

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
« Reply #7 : 13 Січень 2012, 08:39:15 »
Спасибо, тогда будем ждать Generator.
я вот еще нашол типовой для России серия ЭЛ-ТП.35/110.01. Выполнен Новосибирским проектным институтом в 2005г, кому интересно. "Стальные опоры из гнутого профиля для ВЛ электропередачи 35 и 110кВ". Интересно, а на них ВЛ 20кВ целесообразно прокладывать?

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
« Reply #8 : 13 Січень 2012, 08:44:43 »
или вот еще из этой серии типовиеЭЛ-ТП.010.06 "Стальные опоры из гнутого профиля серии С10П для ВЛ с изолированными проводами". но он ведю тоже для 35 кВ.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
« Reply #9 : 13 Січень 2012, 09:27:29 »
Я в эфире :D.
а у меня месность до -53 градусов.
Andrey S, какая конкретно область (республика)?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
« Reply #10 : 13 Січень 2012, 09:29:55 »
г. Ленск

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
« Reply #11 : 13 Січень 2012, 09:40:34 »
тут вот поступило предложение, делать подвеску на опорах которые расчитаны на 6/10 кВ. но опять же типовые стойко расчитаны на 10 кВ, как их можно применять для 20кВ?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
« Reply #12 : 13 Січень 2012, 10:03:44 »
Есть такой типовой 11.0463 Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 6-10 и 20 кВ на базе стоек СВ110-1(2,3)а, но там тоже не ниже -40гр, если надо выложу.
Andrey S, а ты не путаешь расчетную температуру наружного воздуха с наиболее холодной пятидневкой?
Если действительно напутал, то тогда 11.0463 в помощь и с песнями :D
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
« Reply #13 : 13 Січень 2012, 10:15:51 »
Вот что про это говорит википедия, хотя вернее, наверно посмотреть какой нибудь строительный СНиП, поговори со своими строителями.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опоры для ВЛ 20 кВ
« Reply #14 : 13 Січень 2012, 10:37:48 »
Наверное это надо?
СП52-105-2009
Quote (selected)
3.3 Настоящий Свод правил распространяется на расчет железобетонных конструкций отапливаемых и неотапливаемых зданий и сооружений, в том числе конструкций нулевого цикла, возводимых в холодном климате и на вечномерзлых грунтах.

3.4 Северная строительная климатическая зона (рис. 3.1) подразделяется на три климатических района с условиями: 1 - наименее суровыми; 2 - суровыми; 3 - наиболее суровыми (табл. 3.1).

3.5 Расчетная зимняя температура наружного воздуха для расчета железобетонных конструкций принимается по средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки в зависимости от района строительства согласно СНиП 23-01.

Выходит, расчет надо вести исходя из пятидневки.
Andrey S, как вариант, найти типовой ВЛ-20кВ на стойках СВ-90 или СВ-105, тогда в качестве производителя стоек можно заложить Черепетский завод ЖБИиК который, начиная с 2001 года завод приступил к производству стоек опор линий электропередачи марок СВ-90 и СВ-105, предназначенных для эксплуатации в северных районах страны.

Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.