Автор Тема: Вводные кабеля к двух трансформаторной подстанций  (Прочитано 3902 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

marat

  • Гість
Всем здравствуйте,
нужна помощь, можно ли проложить два кабеля 6кВ в одной траншее, если кабеля питают одну двухтрансформаторную ПС
категория эл. снабжения 2. если можно/нельзя дайте пожалуйста ссылку на документ где это написано.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
P.S. в ПУЭ про это ничего не сказано(вроде) во всяком случае я не нашел. 

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте все.
В ПУЭ (Россия) п.2.3.86 в траншее в земле для кабелей до 10кВ. при параллельной прокладке расстояние между ними - 100мм. Если эти кабели разных организаций (я сюда включаю и кабели от разных секций РУ к разным ТР-рам одного ТП) то либо между ними 500мм  или перегородка огнестойкая (кирпич на ребро и не менее 100мм между кабелями). Еще надежнее в разных траншеях. Косвенное подтверждение можно увидеть в альбоме А5 лист А5-92-12
В Вашем вопросе не понятно, кабели идут к одному трансформатору в две нитки или (я думаю скорее) это кабели для разных тр-ров одного двухтрансформаторного ТП.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если эти кабели разных организаций (я сюда включаю и кабели от разных секций РУ к разным ТР-рам одного ТП) то либо между ними 500мм  или перегородка огнестойкая (кирпич на ребро и не менее 100мм между кабелями). Еще надежнее в разных траншеях.
Вы где-то видели рекомендуемые вами прокладки кабелей по территории городов ? Такого практически там нет .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

julo

  • Гість
Есть технический циркуляр №16/2007 "Росэлектромонтаж", "О прокладке взаморезервируемых кабелей в траншеях".
Там сказано:
1. Взаиморезервируемые кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т.е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м.
2. В стесненных условиях, например, для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояния между ними, за исключением третьей линии для питания электроприемников первой категории особой группы.

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это про прокладку в кабельных сооружениях, может пригодится :)

СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2006. Нормативный документ. Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок. НАПБ В.01.056-2005/111. Инструкция
п. 10.2 -Прокладку взаиморезервирующих ответственных кабельных линий (силовых линий, линий оперативного тока, управления, сигнализации, систем пожаротушения и т.п.) необходимо предусматривать по разным кабельным сооружениям. Допускается прокладка резервных кабельных линий одна по кабельным сооружениям, а другая по производственным помещениям или в земле.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В продолжение старой темы. Подскажите провильно ли я понял, что кабели по первой категории прокладываются только в разных траншеях с минимальным расстоянием между траншеями 500мм? Просто в ПУЭ нет упоминания про прокладку этих кабелей.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
если кто знает на что можно сослаться, дайте ссылку плиз

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrey S,
СН 174-85 ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
11.10. Взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях, при этом расстояние между траншеями должно быть не менее 1 м.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: