Автор Тема: Как сделать расчет опоры для СИП  (Прочитано 6013 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Где посмотреть пример расчетов опор, когда на них провод СИП вешают?

Задача:
Деревянная антисептическая опора, на ней надо закрепить три провода СИП (3х16+1,54)

Нужен расчет того, что это будет стоять, а не как в анекдоте "упадет, но не сразу. Скажем нарушение эксплуатации."
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline ilkush

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 80
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ТП Арх.№ 20.0148
"Деревянные антисептированные цельностоечные безподкосные опоры ВЛИ 0,4кВ"
Можно найти на странице: http://www.tipovoy-proekt.ru/vli04_2.html



Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Нету там для 3-х сипов
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Про трехцепки слышу впервые. Четырехцепки на ж/б в 21.0045.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
gesper, и ещё кстати:
СИПа с несущей жилой в 54,6 кв.мм в России с 1.01.2008 не существует, смотрите ГОСТ Р 52373-2005.
СИПа 3х16+1х50 тоже не существует, минимум 3х25+1х50.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Вот этот ГОСТ, http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=5369&l=
не пойму где ты там нашел что нет.

В каталоге производителя(Кольчугин) СИП есть такой. Каталог за 2008г. И на обьекте его применяют.

Нужно именно не деревянных, так повелось в том лесу, где обьект строится.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
не пойму где ты там нашел что нет.
п. 4.4, смотри что означает "*".

В каталоге производителя(Кольчугин) СИП есть такой. Каталог за 2008г.
Смотри НТД - ГОСТ!
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Спасибо за информацию. В моем случаем проблемы с этим нет, нужный провод есть у конкретного производителя. Проблема, только в том, как делают расчеты опор, на нагрузку...
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проблема, только в том, как делают расчеты опор, на нагрузку...
Никогда в этот дремучий лес не лез и не собираюсь, не всё так просто в этих рачетах ИМХО.
gesper,  как по твоему, для чего умные головы в проектных институтах разрабатывают типовые серии.

В моем случаем проблемы с этим нет, нужный провод есть у конкретного производителя.
Проблема будет точно , если ты заложишь этот провод и твоей проблемой будут надзорные органы. Наплюй на то, что этот провод у кого то есть в наличии, в документации закладывай несущую жилу только 50 кв.мм.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
gesper,  как по твоему, для чего умные головы в проектных институтах разрабатывают типовые серии.
Как же я с этим согласен!!!!
И как же уже надоело выслушивать в сторону моей спецификации, составленной по типовым проектам, что тут все лишнее, давай сделаем вот так, а не так как в типовом проекте и далее начинается "шило на мыло".
А потом ещё и расчетные пролеты давай побольше, указанных в типовых >:(

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
nocibur, в таких случаях надобно отвечать так: я свою работу сделал правильно, а вы делайте как хотите, работу вам же сдавать >:(.
Харю лица при этом, желательно делать серьезную :D.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Generator, так не помогает :(
Ещё и приходиться потом принимать участие во всем этом :thumbsdown:
Сегодня вообще был нонсенс!
Заложил в проект КТП-400кВА, тупиковую:
http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Pidstanciya_KTP1,KTP2.pdf
внешний вид на странице 3, отправили потом заявку на завод(схему, опросной лист, внешний вид-отправили чтобы хоть как-то по габаритам соответствовала КТП из проекта, так как фундамент уже установлен). Завод прислал свой внешний вид, с габаритами и в письме добавил-нету возможности установить более 4ёх выводов НН.
Итог я виноват, так как на внешнем виде(срисованом из каталога) отобразил 4 вывода, и из-за этого, типа завод не имеет возможности установить более 4ёх выводов НН.
Извеняюсь за офтоп.
Накипело :D
Ах да, ещё одна гениальная идея, которую услышал от товарища из офиса(не ИТРовца):
Зачем мы заложили в проект двухцепные опоры ВЛ-6(10)кВ на базе стоек СВ-164? Почему не сделали двухцепные ВЛ-6(10)кВ на базе стоек СВ-105 с надставками ТС-1? Так ведь дешевле...
Упасть не встать. И это уже после согласованного проекта, во время монтажа такие идеи выскакивают.
Ещё раз сорри за офтоп :)
« Останнє редагування: 11 Січень 2012, 23:52:31 від nocibur »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
и в письме добавил-нету возможности установить более 4ёх выводов НН.
Что тут скажешь - сволочи :thumbsdown:

Зачем мы заложили в проект двухцепные опоры ВЛ-6(10)кВ на базе стоек СВ-164? Почему не сделали двухцепные ВЛ-6(10)кВ на базе стоек СВ-105 с надставками ТС-1?
Я сам двухцепки в не населенной местности и если рельеф самой местности позволяет, делаю на СВ-110 (без всяких приставок), но только в не населенной, а в населенной только СВ-164, т.к. из СВ-110 получится частокол.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Generator, а на стойках СВ-110 какие траверсы применяете?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
nocibur, для каждого вида опор траверсы разные, смотри Л57-97.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.