Автор Тема: ТП - резервное переключения с одного трансформатора  (Прочитано 7908 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Двухтрансформаторная подстанция, необходимо выполнить резервное переключения с одного трансформатора на другой по 0,4. Поступил просто ячейку от которой запитан объект подсоединил через рубильник и предохраниетли от вводов трансформаторов. Сунулся с этим в Облэнерго, на согласование они написали замечания:
1  Уточнить наличие АВР;
2  Определить в проекте порядок переключения учетно-распределительной ячейки с одного трансформатора на другой;
3  Разработать схему блокировки от возможных ошибочных включений.
Есть ли ячейки типа ЩО-90 с рубильником переключателем и механической блокировкой по типу ВРУ, что ставят на вводах в здания. И что делать с порядком переключений? Может кто сталкивался с подобными проектными решениями помогите.
Заранее спасибо...

Offline xryn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 55
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что написано в ТУ? какая категория и т.д. Что за объект?
  Интересно, а кто будет иметь право оперативных переключений на этом рубильнике? Есле только бригада ОВБ РЭС, так они по любому включат секционник по 0,4кВ и секция с ячейкой будет под напряжением.
Или будет оформляться допуск на переключение в ТП? Не ужели РЕС пустит кого либо в свое ТП "щелкать рубильниками направо и на лево"(цитирую оперативных работников). Странно, что РЭС не "попросил"
секционную ЩО с АВР.

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электроснабжение школы, выдали технические условия на 215 кВт - отопление электрическое и пищеблок тоже. Согласно ТУ:
 - категория электроснабжения II
 - заказчику необходимо установить второй трансформатор 250 кВА в ЗТП
 - точки подключения на разных фидерах 671 и 674 ГПП
 - учет необходимо выполнить в РУ-0,4 ЗТП
...все остальные положения стандартные для большинства техусловий.
Верно вы подметили, что с АВР оно лучше, и первом варианте (на который и пришли замечания) я установил АВР с микропроцессорным управлением, и соответственно в проекте уточнил следующее:
 - основное питание предусматривается от ввода №1 первого трансформатора, резервное от ввода №2;
 - для осуществления переключений установлен автоматический переключатель нагрузки ASCO выполняющий переключение между линиями питания в случае исчезновения напряжения на одном из вводов;
 - переключатель установить в учетной ячейке %5 на месте разъеденителя типа РЕ 19.
Видимо в ПТО облэнерго не понравилось, что я запихнул АВР в ЩО90 но по габаритам он спокойно сядет.
 Извините за неопытность, а можно по подробнее про ЩО 90 с АВР, может у вас есть информация касательно их применения, ссылка или типорвой какой нибудь.   :-[

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Osenniy, по-моему к объекту надо тянуть 2 линии, т.е. в РУ-0.4 кВ ставить 2 ящика учета, запитанных от двух разных секций шин, от них к школе 2 кабеля, на вводе ВРУ с переключателем или АВР (как хотите).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю