Есть проект по элктроснабжению с установкой КТП-250 кВА
В ТУ на подключение есть пунк:
7. 1 В питающей ячейке 10кВ заменить существующий маслянный выключатель на вакуумный с оборудованием ячейки микропроцессорным устройством МРЗС-05 (или аналогичное).
Кто то сталкивался с таким? я не часто занимался реконструкцией РУ-10кВ, поэтому буду рад советам.
Может у кого есть подобный проект?  Буду рад любой информации. Типа существующих ячеек пока не знаю :)
Заранее спасибо.   beer
« Останнє редагування: 06 Січень 2012, 17:47:25 від Project »
http://2nik-project.ru - проектирование электроснабжения

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос к снабженцам
« Reply #1 : 06 Січень 2012, 17:53:12 »
есть похожий отсканированный кажись... гляну в рабочем компе.Вышлю.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос к снабженцам
« Reply #2 : 10 Січень 2012, 12:35:08 »
п №1. Ячейка где?
а) На ПС?
б) в РП?
Тут не все так просто.
п №2. Для того чтобы выполнить первичку - нужно знать тип ячейки и какой вакуумник предполагается туда установить. И у Тавриды и у Ровно есть типовые комплекты адаптации своих вакуумников в существующие ячейки разных типов. Плюс возможно потребуется замена остального "ливера" ячейки - трансформаторов тока, разъединителей и пр... Обязательно - установка ОПН-ов (если они не входят в состав комплекта адаптации).
п. №3. Вторичка.
то что уже указан тип реле защиты -  МРЗС уже неплохо. Но теперь нужно выяснить вид оперативного тока на РУ, где реконструируется ячейка, наличие центральной сигнализации, а лучше взять существующую схему вторички с маслянником и встроить в нее вакуумник, то есть переделать вторичку. и тут все опять же зависит от особенностей конкретной ПС или РП.

Как-то так, в двух словах. Просто Вариантов реконструкции ячеек есть очень много и нужно как минимум знать тип ячейки.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Project

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Country: ua
  • www.2nik-project.ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • http://2nik-project.ru
    • Awards
Re: Вопрос к снабженцам
« Reply #3 : 10 Січень 2012, 14:39:01 »
Спасибо за ответ :).
Ячейка находится на ПС.
Тип существующей ячейки и тип проектируемого выключателя пока не знаю.
Хотел узнать как выглядит этот проект по замене маслянного выключателя на ВВ. Когда узнаю по ячейке и проектируемому выключателю - выложу их типы.
Вторичку я не буду разрабатывать. Интерисует первичка и объем проектных работ связанный с ней.
Может у Вас есть типовик или PDF проекта такой замене выключателя? (не привязываясь к типу существующей ячейки и выключателю)
« Останнє редагування: 10 Січень 2012, 14:42:59 від Project »
http://2nik-project.ru - проектирование электроснабжения

Almaz

  • Гість
Re: Вопрос к снабженцам
« Reply #4 : 28 Лютий 2012, 17:55:19 »
Добрый вечер!

  Коллеги, подскажите, пож-та,  начал работать в отделе снабжения, в организации должна быть инструкция по закупкам, т.е. как заказывать товары? у нас в предприятии 5 отделов, как они должны давать заявки, существует какая -нибудь форма заявки от подразделений?

   Заранее благодарен, тем кто откликнется!  если можете вышлите образец.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос к снабженцам
« Reply #5 : 29 Лютий 2012, 08:53:56 »
существует какая -нибудь форма заявки от подразделений

1. Перечень элементов к принципиальной схеме.
2. Комплект конструкторской документации со спецификациями.
3. Перечень покупных элементов.

Выбирай что больше нравится.... В 1 и 2 варианте сам будеш выписывать из КД что купить надо, а в 3 уже составленый список вида Наименование - Количество.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline DLINN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • ООО СЭА Электроникс
    • Awards
Re: Вопрос к снабженцам
« Reply #6 : 29 Лютий 2012, 12:41:17 »
1. Перечень элементов к принципиальной схеме.
2. Комплект конструкторской документации со спецификациями.
3. Перечень покупных элементов.

Если инженеры используют при закладке продукцию ФЕНИКС КОНТАКТ - то есть програмулина CLIP PROJECT которая после прорисовки оборудования выдает спецификацию на закупку.
P.S. - я не снабженец,  я поставщик.
« Останнє редагування: 29 Лютий 2012, 12:42:57 від DLINN »

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос к снабженцам
« Reply #7 : 29 Лютий 2012, 13:13:28 »
Перечень элементов не бери. Там нет крепежа, коробов (в шкафу), хомутов и т.д. Там есть только то что нарисовано на схеме. Обычно работают со спецификациями, ведомость покупных обычно роскошь. Спецификация бывает в разных системах - ЕСКД и СПДС, отличаются заметно. Учитывай что в этой стране любят бегать впереди паровоза и часто проекта еще нет, а предварительная спецификация уже сляпана (закупка часто процесс не мгновенный), а если шкаф, к примеру, сложный из многих комплектующих то будь готов, что чего-то не хватает, а чего-то не то.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

 