А ведь это еще хуже
ну с точки зрения передачи данных да, но для экспертов и технадзора зачастую все равно.
читая нормативы постоянно ощущение, что что-то где-то не так понял...
вот и сейчас опять закралась мысль такая.
проект - СКС/ЛВС в школе
частично трасса за подвесным потолком пучки по бетону, частично короб (короб это открытая прокладка, когда несколько кабелей это уже пучок)
лоток металлический к сожалению нет возможности за потолком смонтировать.
чтоб перестраховаться запросил свежие сертификаты Одескабель и получил следующее
кабель
49245 КПВ-ВП (350) 4х2х0,51 (UTP-cat.5е)
49234 КПВонг-HF-ВП (350) 4х2х0,51 (UTP-cat.5е LSOH)
оба только - п.4.1 по ДСТУ 4809 одиночная прокладка "стойкий"
и только
7931089 КПВнг-HF-ВП (350) 4*2*0,51 (UTP-cat.5E LSFROH)
и 4.1 и 4.2 "стойкий"
вот его думаю применять в проекте.
но все же ощущение того, что в чем-то я не прав где-то есть

получается, что кабель в оболочке PVC нельзя укладывать в пластиковые короба или перефорированные металлические.