Автор Тема: Электроснабжение по AAsXn (СИП) в земле... возможно ли обосновать?  (Прочитано 3117 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ludmila R

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для электроснабжения объекта был предусмотрен воздушный ввод проводом AAsXn 2х50мм2, заказчик пролюжил этот провод в траншее, да еще и сечением 4х25, которые хочет объединить по две жилы на фазу. Теперь обратился заказчик обосновать его решение. Кто-нибудь с таким сталкивался?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ludmila R, я думаю это будет проблематично, данный провод не предназначен для прокладки в земле

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хосспади, я иногда думаю а зачем мы, проектировщики вообще нужны, если заказчики сами настолько умные. Как там говорил Гоцман в Ликвидации: "Все умные стали, пора мне на пенсию".
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
2.3.37 Для КЛ, що прокладають у грунті або під водою, треба застосовувати броньовані кабелі. (...) Кабелі з іншими конструкціями зовнішніх захисних покриттів (неброньовані) повинні мати необхідну стійкість до механічних впливів у разі прокладання у всіх видах грунту

Навряд чи СІП є стійким до описаних вище механічних впливів, не кажучи вже про те, що це взагалі не кабель і в нього інше призначення.



Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
заказчик пролюжил этот провод в траншее

Повідомте замовника, що взагалі Можна було колючим дротом виконати електропостачання.    :D :D

« Останнє редагування: 11 Січень 2012, 12:54:29 від sashkomtm »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
заказчик пролюжил этот провод в траншее
ПУЕ . 2.1.78. Прокладання проводів у сталевих трубах і коробах у землі поза будівлями не допускаеться.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
у сталевих трубах і коробах у землі
а якщо прямо в землю?   :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: