Автор Тема: Соединение меди и алюминия в высоковольтных ячейках типа КСО  (Прочитано 5053 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возник вопрос о соединение меди и алюминия в высоковольтных ячейках типа КСО, т.к. увидел как соединяют медные выводы трансформаторов тока ТОЛ-10 с вакуумником и разъединителями в КСО-272 алюминиевыми шинами и прикручивают их напрямую к медным контактам. Почему так? При 10кВ можно что ли? Спасибо

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему так? При 10кВ можно что ли?
Именно! работают же такие КСОшки повсюду! Я думаю,что все дело в  сравнительно небольших токах нагрузки,а ведь именно они (токи) греют вышеуказанные соединения. Чтобы передать такую же мощность на напряжении 0,4 кВ, потребуется и шина посерьезней,и контакты понадежней.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, скорей здесь "виноват" т. н. порог нарушения симметрии, а именно 3,6-3,7 киловольт.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, скорей здесь "виноват" т. н. порог нарушения симметрии, а именно 3,6-3,7 киловольт.
А это что такое? Пролейте свет.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII Давай сделаем так, ты проливаешь свет на проблему контакта "медь-алюминий", а я попробую подвести "базу" к вопросу
При 10кВ можно что ли?
с раскрытием "3,7 киловольт".
Идет? Будет справедливо, у меня пробел с этим "медь-люминь".

« Останнє редагування: 03 Січень 2012, 23:56:48 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII Давай сделаем так, ты проливаешь свет на проблему контакта "медь-алюминий"
Проще простого :) при нагреве в месте контактов меди с алюминием, из-за разности коэффициентов температурного расширения этих материалов,может образоваться зазор (плохой, с высоким переходным сопротивлением контакт)... Затем искрение,отгорание и в худшем случае КЗ. В нашем случае будет отсутствовать нагрев-поэтому не страшно.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
А при токах 300А тоже не греется?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, во как. И с какого перепугу нагрев то будет отсутствовать?
Это ж на шнобелевку тянет, холодильник на принципе а-ля uksusXIII :D

Да нее, ребята, моя печень подсказывает, все и глубже, и проще
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, ваша печень после праздников  beer вас обманывает! Нагревать шины нечему-токи небольшие!А именно они греют провода и шины. Вспомните например предохранитель ПН-2 на 630А,вставленный в клипсу-держатель (клипса просто подпружинена стальным полукольцом!!!).... А шины в ячейке КСО соединены болтами!!!!! Так что обеспечит лучший контакт при сопоставимых по величине токах? А и то,и то оборудование (что на 0,4 кВ, что на 10 кВ) не греется при этом!
 По поводу шнобелевки: откажусь! Нагрев то конечно будет....но не достаточный для такого температурного расширения разных материалов,чтобы недопустимо ухудшился контакт.
« Останнє редагування: 04 Січень 2012, 13:07:32 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, у моего соседа по даче был ввод-люминь от счетчика через болтовое соединение с медью в хату. Медь 4 квадрата, люминь СИП, в хатке всего 4 лампочки и более ни чего. В дым.

Копать надо - медь+люминь
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так а про окисление мы ничего не говорили! Ячейки КСО где устанавливаются? Не забыли? Какое там окисление? Я думаю сравнительно невысокое. Да и оборудование такое (КСО) обслуживается соответственно...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ячейки КСО где устанавливаются?
неужели в отапливамом, 20+/-0,5грС?? Влажность -0,000?
У меди и люминия разные "пленки" образуются при контакте с воздухом. Может здесь?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ладно...давай по другому... вспоминаем пресловутый низковольтный предохранитель ПН-2 на 630А с алюминиевыми ножами-контактами,вставленными в медную клипсу-держатель. Представляешь в КАКИХ установках он только не устанавливается (например в КТП сельского типа, стоящих под открытым небом)? Что создает ему контактную часть тоже помнишь? Так а чем болты на шинах в КСОшке тебе хуже??? Контакт там нАААмного лучше!
« Останнє редагування: 04 Січень 2012, 13:18:25 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вспоминаем пресловутый низковольтный предохранитель ПН-2 на 630А. Представляешь в КАКИХ установках он только не устанавливается (например в КТП сельского типа, стоящих под открытым небом)? Что создает ему контактную часть тоже помнишь?
А вот здесь интересно. Микровибрации от тока, тоже расширение тепловое, разрушает "пленки"...
Думаю фишка в т. н. электрокоррозии или как там.

Ведь что выходит, при 0,4 низзя, а при 10 можно...
« Останнє редагування: 04 Січень 2012, 13:18:49 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal,  все....умываю руки... Праздник чувствую удался :D По-моему мы в дебри заходим. Кто здесь сказал что на 0,4 НЕльЗЯ????? Я тебе специально выше в посте подчеркнул про ПН-2.
« Останнє редагування: 04 Січень 2012, 13:22:12 від uksusXIII »